有一台3KV的稳压器,第一次用这东东,不太懂.

 

请教下各位老鸟.

 

前面有LED显示屏,后面是接线端,要问的就是接线端的问题.

 

后共有五个接线柱,大左到右是:

 

相1   2零    地    零4    相5

 

1和2是输入端,也就是接220V的进线,这个如何来分下正负啊.??

 

还有零4和相5是输出,如何接啊.??

 

这个一般要用多少的线径??

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
haihualiu 发表于 2010-7-14 16:49:00

1、220伏的交流电源是不分正负的,只分零线、相线(也叫火线)你可以用电笔测试,用电笔测试发亮的为相线。

2、1和2是220伏的输入,地线端是共用的、4和5就是稳压器将电源稳压后输出的电压,负载接到上面就行了(没有看到

你的稳压器,所以你要看清楚稳压器上面标的1和2是输入端、输出端是4和5)。

3、稳压器只有3KV?应该是3KW吧,如果按3KW算 UI=P  满负荷的电流也就13A  1平方的铜线就可以了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
彩虹明灯 发表于 2010-7-15 08:12:00
我们房间的是两相4平方线,只接一台1000W的设备,由于电压不稳,买了一台3000w滤波稳压器,说明书上讲要6平方的线,请问这台稳压器可以接在房间里吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yehanghai 发表于 2010-7-15 13:54:00
积分
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
敬事房主刀医正 发表于 2010-7-15 17:43:00
我们房间的是两相4平方线,只接一台1000W的设备,由于电压不稳,买了一台3000w滤波稳压器,说明书上讲要6平方的线,请问这台稳压器可以接在房间里吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
捣蛋白勺蛋 发表于 2010-7-15 17:45:00
如果你房间的用电器稳定在1000W的话可以用原先的线不过为了安全起见还是建议使用6平方的线若房间有感性负载的话电流会增大这样4平方线可能承受不了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
捣蛋白勺蛋 发表于 2010-7-15 17:46:00
如果你房间的用电器稳定在1000W的话可以用原先的线不过为了安全起见还是建议使用6平方的线若房间有感性负载的话电流会增大这样4平方线可能承受不了。