1.嵌入式硬盘录像机和PC+视频卡 哪个更稳定点?以16路为例那个成本低点?

2.若用嵌入式硬盘录像机,录象机和摄象机必须用同一品牌吗?若不用同一品牌会存在兼容问题吗?

2.若用PC+视频卡,常见一般安装什么系统稳定!2003?对显卡有要求吗?集成显卡可否?视频卡和摄象机需同品牌吗?若不会产生兼容问题吗?

3.常用视频线一般用哪个型号的?75-3的最长多少米之内稳定?

4.若线路有干扰,视频抗干扰器标准应安装在那一端!摄象机端?视频卡端?

5.电源方面:是所有摄象机电源统一接到机房集中供电,还是用摄象机自带的电源接就近的220插座 哪个更好?

6.若电源集中供电,机房DC12V到摄象机距离最长可以多少米?

7.多谢解决我心中困惑已久的疑惑!

 

[此贴子已经被作者于2009-6-10 9:44:56编辑过]
回复

使用道具 举报

已有16人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
davy2495 发表于 2009-6-4 03:18:00

1.普遍来说嵌入式,不过PC机配的好的话,也许会比嵌入式更稳定;嵌入式

2.非必须;价格不太兼容

2.不入网的话随便,一般2K或XP,入网的话最好XP,入公网最好加装防火墙(软硬皆可)开放仅用的端口;对显卡无太高要求,普遍来说128M显存足够,我以前用过图拉丁1.0G+GF2+win2k+8路,跑的很好;集成显卡也可以;非必须;一般来说很少,最好选择大厂设备或者是自己熟悉的设备(PC推荐用INTEL平台)。

3.常用视频线75-5/75-3;75-3据称是200m(抱歉,我没做过75-3的,只做过电梯专用线-3的,没超过200m)

4.我用过的抗干扰器是成对的,发送端在前端,接收端在控制端

5.集中供电

6.不知道,确实没这么做过

7.不客气,还有遗留的问题等待真正的高手为您解答`~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
x313117979 发表于 2009-9-27 20:52:00
2楼的精神值得学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
rodor 发表于 2009-9-27 21:49:00
谢谢楼主的问题和2楼的解答.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhongwpo 发表于 2009-9-27 23:30:00

1.PC机如果做得不好维护到你吐血为止。我吃过这里苦头太多了。特别是硬盘经常抽筋。技术不是很精通还是用硬盘机最稳定,维护起来方便。

2.现在的硬盘录像机不太挑摄像头。至少我现在还没做过不兼容的。

3.PC+采集卡有挑板和显卡有不挑的看你怎么选了,价格才是王道。千万不能用SIS或VIA主板

4.我用过的抗干扰器是成对的,发送端在前端,接收端在控制端.

5.常用视频线一般用75-5.说实在75-3没用过不敢用。75-5拉300M没问题.

6.150米以内建议用集中供电.好维护.

7.我也是小白一个说得不对请别喷.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zhangbaowang 发表于 2009-9-28 00:13:00

1、嵌入式比PC机相对稳定,但是PC机+纯硬卡的效果要比嵌入式好;目前16路嵌入式的价格比PC机加卡的价格还要低(指的是CIF格式的,D1格式的嵌入式就贵多了);两者各有利弊,怎么选择要根据实际情况和个人喜好;

2、录象机和摄象机不存在品牌兼容性问题;

3、win2000最稳定,winXP次之,但本人一直用XP。专机专用的话XP的性能相对更好一些;32路以内集成显卡不成问题;

4、国标SYV-75-3视频线传300米肉眼看不出明显衰减;

5、视频抗干扰器分放大型和移频型两类,成对使用,前端发射,后端接收。

6、供电方式多种多样。有主控室集中供AC220,到前端接12V直流电源转换;有主控室集中供12V,点位多的话需要用大功率电源,距离长的话需要加粗电缆;还有的是就近取电;

7、主控室集中供12V,要根据前端摄像机的总电流和距离计算用多大的电源和多粗的电缆。从论坛里找集中供电计算软件;

8、不客气!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
baise6231018 发表于 2009-9-28 10:04:00
 7楼的讲解很全面.顶了.
[此贴子已经被作者于2009-9-28 10:04:31编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xiadingan 发表于 2009-9-28 11:25:00
7喽说的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
wjzforever 发表于 2009-10-8 21:59:00

学习中。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wjqchang 发表于 2009-10-11 11:41:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
yx001af 发表于 2009-10-19 09:22:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
glasses009 发表于 2009-10-19 23:59:00

超级学习

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
yzluoxuejun 发表于 2009-10-20 08:53:00

DC12V100米没问题(电源线RVV2*1.0、电流12A)!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
syzhjun 发表于 2009-10-20 11:13:00
以下是引用zhongwpo在2009-9-27 23:30:00的发言:

为什么不能用SIS或VIA主板,我以前遇到过这个问题,采集卡装上后就是运行不了,后来花了主机就ok了,也就知道是不兼容问题,不过处于模糊状态,请不吝赐教,谢谢