12v10A开关电源,给8个海螺供电,0.5×2电源线,最远100米,这样可以吗?

 

另外硬盘录像机接4路光端机(星型连接),其中三路采用485控制云台,怎么设计485总线控制,有什么需要注意的地方?

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dbkdz 发表于 2009-10-7 00:45:00
建议用1.0的RVV线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dbkdz 发表于 2009-10-7 00:46:00

光端机485口输出1根485总线去控制3个云台即可。不用每个云台都拉1根通信线到光端机485控制口。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gundamswat 发表于 2009-10-7 01:48:00
楼上正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
鑫祥防盗 发表于 2009-10-12 21:08:00
进来学习 疑问解决 感谢大家
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
老蟑螂 发表于 2009-10-12 21:32:00

100米太远了,线路阻抗加上摄像机负载末端压降太大,你的10A电源很快就挂了,解决办法更换1.5的国标线,使用20A电源,如果无法更换线路只能220传输再加小电源了,

第二个问题你没有说清楚,是一台四路光端机还是4台1路光端机,如果是一台四路光端机,485总线只需要一路输出到光端机就可以了,如果是4台机星形连接你可以用码分配器分出来再接就可以了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
混在安防 发表于 2009-10-15 15:47:00
本想来说两句,进来一看全是水啊。多亏会水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yinjianw 发表于 2009-10-15 16:11:00
~~楼上啥意思,没看懂,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
有道理 发表于 2009-10-16 11:10:00
以下是引用yinjianw在2009-10-15 16:11:00的发言:
~~楼上啥意思,没看懂,

大手笔麻烦迪斯科恢复急口令圣诞节法三季稻立刻法胜利可见度法说得来看见法三联单看法顺口溜地方深刻飞机三联单法士大夫是但是 ,

                   你能看懂我在说什么吗?就是你楼上所表达的意思

回复 支持 反对