求助谁知道厂房道路监控立杆防雷接地焊接具体方案!...

[复制链接]
cgb988 发布于: 2009-9-7 19:28 830 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
刚接了个单,是个厂房道路监控的,由于甲方要求比较严格,该地方是雷区,经常打雷,对监控设备防雷接地要求比较高,需要防雷器安装及其它设备安装要按要求安装都懂,就是比较头痛的是对竖立监控立杆,具体挖坑,敷设水泥,有没有个具体标准:立杆是热镀锌监控专用3.5(高)×0.8(直臂),立杆基础是100cm*100cm*100cm混凝土灌注防雷接地焊接具体怎么弄,有接地材料:镀铜钢棒连接器抗冲击螺栓放热焊接点、等谁有做过监控立杆专业防雷接地,熟悉安装规范的麻烦告知声,让大家都多学习学习,提高专业水平,由于自己真的对这很不熟悉,也深知道要多加强学习,感谢那位千家论坛兄弟了。我信箱:flying8181@21cn.com,谢谢!


[此贴子已经被作者于2009-9-10 17:24:51编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
kidyloulove 发表于 2009-9-8 08:29:00
等高人解答,学习中~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
一欧姆 发表于 2009-9-8 12:50:00
如果接地电阻做到4欧姆成本挺高的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gprsempty 发表于 2009-9-8 14:19:00
10欧还算好弄吧?急了买大袋盐,兑水往地下灌,最起码验收时候绝对容易混过去。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
cgb988 发表于 2009-9-10 17:35:00
我是想看看,专业立杆防雷接地示意图,用上面我列材料的那种专业用的,不专业的我也做过不少,我本来意思以为浇立杆基础(先挖个1米多深)下面两边打两根钢管,一头削尖,打下去,用16平方铜线连接,一头做个铜线儿联到立杆竖立起来下面上螺栓那,。。。但这这次做法有点不同,不知到怎么弄,谁做过这的麻烦高人指点下,谢谢了。我发的图,有些就先这样做,也不知道对不对,就是电解离子接地极2(没用铜带只不过我用的是16平方双色线),其他两张图是网上找的,用到里面一些材料,我发出来是加深大家认识,对于我来说我想估计很多都没用过,其他用什么焊药就没用过,不知道怎用?
[此贴子已经被作者于2009-9-10 17:43:27编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
cgb988 发表于 2009-9-10 17:48:00
我看了下面,阿尔兄弟贴出来的摄像机(室外)立杆示意图,也很好,给我不少启发,为谢!但我这工地对防雷接地要求非常高,麻烦那位仁兄给小弟指点下,在这先谢谢了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhou4zcc 发表于 2009-9-10 19:28:00

我也很想知道具体操作。。。等待高手

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
li420705042 发表于 2009-9-10 20:21:00
学习~~,等待高手
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
cgb988 发表于 2009-9-11 19:28:00

那位大侠知道麻烦说下,谢谢了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
cgb988 发表于 2009-9-12 11:02:00
我在等待……在等待中惊喜……在等待中失望……
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
cgb988 发表于 2009-9-12 18:58:00

感谢千家论坛的兄弟,我已经收到两份千家论坛兄弟发给我的关于防雷接地方案,谢谢了,两份方案各有所长,我觉得。我先看看迟点拿出来给大家分享下,看看大家意见。再这先谢谢千家论坛的各位兄弟了。

[此贴子已经被作者于2009-9-12 18:58:04编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
Mr饭桶 发表于 2009-9-12 21:08:00

等待高人指点

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
为安 发表于 2009-9-19 11:17:00
接地如果要按标准来做会很贵,打地要2.5米,挖沟要50公分,两条铁之间的距离是铁长度2倍,电阻一般要4欧下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
mokmok 发表于 2009-10-9 15:45:00

等待高人指点

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
kele9865 发表于 2009-10-9 16:46:00

我们的做饭时4MM*40MM的镀锌扁钢,上面焊接40MM*40MM的角铁,角铁长1.5米,角铁之间的距离不小于2米,沟深0.5米,吧角铁打下去。一般土质下,焊接4个角铁就能达到5欧一下,电阻不够,就再加角铁网上焊接。 成本低。

[此贴子已经被作者于2009-10-9 16:48:12编辑过]