节能灯对图像的干扰大家有没有遇到过?...

[复制链接]
tonimhc 发布于: 2009-9-21 22:32 2114 次浏览 49 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

做安防4年了,第一次遇到,晕。。大家帮忙看看。。

 

彩钢瓦钢构仓库,共四个,之间隔条路,每个4000平,白天图像一点干扰都没有,但只要晚上一个仓库开灯,四个仓库全部出现干扰,图片如下。。。

 

白天开灯也出现干扰,开一个仓库的灯,其余四个仓库都出现干扰,关灯就恢复。。。

 

采用小红外一体机,每个仓库10只,开关电源集中供电。。。

 

试过接地、220V到摄像机、220V隔离电源、稳压器。。。均无效。。。

 

纠结中。。。

 

 

干扰图像

 

正常图像

[此贴子已经被作者于2009-9-21 22:38:28编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有49人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
linyushui 发表于 2009-9-21 22:51:00
电源不净,单独用UPS供电就可以解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tonimhc 发表于 2009-9-21 22:57:00

多谢回复!

 

我试过用了220V隔离稳压器,就是想净化电源的,可惜问题依旧。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tonimhc 发表于 2009-9-21 23:00:00
在我施工快结束的时候,仓库里更换坏掉的节能灯,据说换了电子镇流器的,以前应该是电感镇流器,没有干扰,换过后就出现了干扰。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
qianrong1983 发表于 2009-9-21 23:03:00
这还不好说 你就说是电子镇流器导致的结果,和他们好好商量一下 换回电感镇流器 !!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
tonimhc 发表于 2009-9-21 23:09:00

这个镇流器都是固化在灯里面的,只有换灯,300多只,近两万块,灯具店账结过了,在推脱,我账没结,被套。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
teemall 发表于 2009-9-21 23:38:00
亏大了哦    麻烦事    郁闷了 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
pyhghdq 发表于 2009-9-21 23:43:00
好像是供电不足吧                  
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
tonimhc 发表于 2009-9-21 23:44:00
是哦,看来是得去和灯具店老板谈谈了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
刘昇 发表于 2009-9-22 14:17:00

应该是节能灯的镇流器干扰,不是电压的问题,哥们,惨了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
刘昇 发表于 2009-9-22 14:19:00

视频线走线距离灯很近吗?远离

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
金鼎安防 发表于 2009-9-22 22:44:00
以下是引用zps5521在2009-9-22 14:52:00的发言:
加抗干扰器试试啊。这个应该好解决的

 

这个干扰器真的有这么好用吗?没用过,不要乱讲哦。

会害死人的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
haipingcn 发表于 2009-9-23 09:20:00

我也碰到过,后来视频线和电源线都重新布线。还好是兄弟厂里的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
cyu2005 发表于 2009-9-23 09:56:00
有没有测试下终端工作电压?如果LZ不怕麻烦的话,可以考虑用视频传输器进行视频传输。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
day秀 发表于 2009-9-23 09:59:00

换灯,

你这个灯也太垃圾了吧,电磁干扰这么大,严重不合格。

说不定对人体都有极大危害。

可以试着把摄像机附件的灯取下,看效果怎么样。

就算摄像机正常了,仍旧怀疑在这样的环境下的工作人员一两年后的身体会怎么样。

换吧。

--------------------------------------------------------------------------------

刚刚又看了下你的问题,开一个仓库的灯,其他仓库也受影响?

你各个仓库相距多远?不排除整流器叠加对电源造成纹波的影响。

看能不能单独用电池供电进行测试,看效果

[此贴子已经被作者于2009-9-23 10:11:58编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
gfflybaby 发表于 2009-9-23 10:01:00

干扰无非几种可能,第一接地、第二电源、第三信号,接地:你可以测一下接地电阻,最好做单独接地。电源:没啥好说的用UPS,低端的稳压器,连卖你的人多搞不清楚这种东西管不管用。信号:主要看你布线时有没有按规范实施,如果与强电电缆平行敷设甚至于共管敷设,那没干扰才是怪事!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
gwc158 发表于 2009-9-24 17:21:00
这不是你的问题啥,找到原因了,怪灯泡问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
tongs 发表于 2009-9-25 09:06:00

你的视频线是不是太水了啊向这样的监控得用好点的线

我用过好的线与强电电缆平行敷设甚至于共管敷设都没有什么太大的干扰哦,只要你的线路不从大功率用电的线路或设备傍边过就应该没什么问题。

你可以找点金属管或钢板去大功率用电的线路或设备傍边做下屏蔽试一下看看效果有什么变化没化。也就是拿块钢板沿你的视频线路到处去晃,看见有图象变化的地方就把哪个地方做屏蔽。

再还有看看是不是灯开了就出现电流不够导致的电压低的情况,我看画面上的黑条有点象是电流不够的情况。比如应该有2A的电流实际上只有1A。

 

[此贴子已经被作者于2009-9-25 9:15:13编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
comcom123 发表于 2009-9-25 14:25:00

有没有试一下前端供电?或者是拿个监视器就近试一下,看一下会不会出现这样的问题.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
dong37025 发表于 2009-9-25 14:34:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

123下一页