3. 电力系统设计配置 3.1 市电时常发生之状况 电源 ( 市电 ) 不稳定,往往是计算机的致命伤,尤其是硬式磁机,若常常在不稳定的电源下工作,很容易使设备当机,而市电品质无法完全符合计算机之标准,所以必须加装不断电设备 ( UPS ),来确保电源质量。 尤其在夏季尖峰时间电压会产生不足现象 ( 压降 ) ,将会干扰计算机作业,损坏计算机内部零件。 3.2 UPS设备考虑 当市电断电时,UPS可延迟主机之关机时间,或配合发电机激活,避免计算机作业因此中断,确保联机操作及资料完整与存盘。 3.3 电源设备专用电源 必须与动力电源分开,最好与其它电源分开独立,并且设置在主机房、控制室或机电室内,才能避免闲杂人员等任意开关。 3.4 稳压电源之规划 依比较有机房规划的工程公司,在施工时主机、大型磁带机或磁盘驱动器必须各为单独回路,其它耗电量给予若干回路,普通打印机及其它工作站则视情况调配,激光打印机因激活及运转比较耗电,所必须单独回路。( 计算机设备耗电量须由计算机公司提供 )。 4. 防火工程 4.1机房内选用材料要防火性能好,吊顶、地板、墙面和割断都要具有良好的防火性能。 4.2踢脚板:适当高度,架上水平仪,并调整至水平为止。 4.3顶棚上使用的木制材料要刷防火涂料,强电走线要穿金属软管,地板下要清理干净。 4.4设备机房采用安全防火门,其余各门采单扇门开关,对外出入口采门辨认系统。 5. 玻璃工程 5.1 安装: 5.1.1 玻璃采用强化玻璃。 5.1.2 所有金属门窗架均合于规定后才能按装玻璃。 5.1.3 金属架必须清洁而无杂物。 5.1.4 将填充涂料置于框内,内将玻璃护框及护角安置好后才能将玻璃放入框槽。 5.1.5 将金属压押条安装固定后,再涂填料 。 5.2 补配及清洁工作 玻璃安装后须清洁,玻璃应无污渍、油漆、粉尘或其它有碍观瞻之物。 6. 照明系统 6.1 电气配备按装于墙面之离地面高度 电 气 配 备 离地面高度cm 照明分配盘 150 壁 开 关 120 插 座 30 信息出线盒 30
6.2 一般照明 房间内的照度分布要平均,最低照度不得小于300lx,均匀度不得小于70%。为了使照度分布平均,各电灯的间隔及电灯与工作面的距离视灯具等备有关。 6.3 照明设计 最基本的目地是配合工作场所需要,设计合理照度,并选择灯光的种类及灯具,使工作人感到舒适。 7. 空调系统设备规划 计算机机房之空调系统,在提供计算机设备合适的工作环境, 所以必须配合机房的规划,在计算机机房内要保持良好的室温和湿度,空调能够做到恒温、横湿。 7.1 何为理想的系统工作环境,分述如下 7.1.1 温度和湿度控制 电子计算机机房的温、湿度 级 别项 目 A级 B级 夏 季 冬 季 全 年 温 度 23±2℃ 20±2℃ 18~28℃ 相对湿度 45%~65% 40%~70%
7.1.2 空调电源必须与稳压电源分开,以避免干扰稳压电源。 7.1.3 因空调是24小时工作的,所以需要安装漏水报警系统,避免空调漏水后对机房内设备造成损失。 8. 高架地板配置 8.1 高架地板的功能 8.1.1 未来扩充设备时,机器易于重新摆置。 8.1.2 保护电源,讯号线及接头。配置管线快速且容易。 8.1.3 易于搬迁,节省费用。 8.1.4 使计算机机房更加美观、整齐。 8.1.5 避免工作人员绊倒。 8.1.6 分散机器的重量于整个地板结构上,且具防震效果。 8.1.7 空调之风道,可使冷气均匀吹至各个需要的机器上,以加强冷气效果。原则上高度以30-40公分为佳,高度则以便利管线配置为要,同时,除了管线占用高度,还应有足够空间供冷气循环。 8.1.8 水平分散机器重量在整个地板结构上。具有美观效果。 8.2 防火及面材特性 8.2.1 高架地板的材质为不可燃性。值得注意的是火焰散布之完全性,不因面板皮面之切割而受影响,亦即切割后之面板亦须具完全不能燃烧的特性。 8.2.2 地板板面之试验有耐烟蒂试验、防污试验及硬度试验三种。 8.2.2.1 耐烟蒂试验:对面板表面烘烤15秒后,再以肥皂水清洗,不得残留痕迹。 8.2.2.2 防污试验:将钢笔墨水滴在面板表面,经过20分钟后,用清水抹拭,不得残留痕迹。 8.3 施工注意事项: 8.3.1 电缆出口之切割应按设备实际需求施做,开口须做PVC护边。 所有踏步,斜坡或垂直面须使用与面板相同之材料,并用干燥处理过之材料修边。 9. 计算机机房接地系统: 9.1.1定义:把电路中的某一点或某一金属壳体用导线与大地连在一 |