千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]谁能帮我分析一下问题的原因...

[复制链接]
huizh2001 发布于: 2009-9-17 10:04 392 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
昨天去给以个客户维护,是2316主机和7个防区,四光束红外对射的的COM端接主机的C并串联电阻,受光器的电压9.8-10.8V 遮挡时会报警,但是接主机后,主机的7个防区灯都是常亮的。无法布防,请大家帮我分析分析,可能是什么原因造成的
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2009-9-17 11:14:00

问题可能出在电源上,对射工作电压不够;当然对射不能接在常开端了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城