误报率太高具体有哪些原因,怎么解决...

[复制链接]
cnzzsoft 发布于: 2010-3-15 10:43 2771 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

    最近做的一个周界报警系统,无线的,用AC220V送到红外对射边再用12V变压器。现在有几

 

个问题想请教一下各位高手:

  

  1:因为是白天不用,晚上下班后才开始使用。每次一送电最近的那一对都要报警一次,然后就

 

正常了,找不到什么原因。

  

  2:白天测试好了很正常,倒是晚上一工作的时候误报率就很高,有两对甚至是只有一误报就不

 

停报警。现在电压、对准角度都正常,有可能还会是哪些原因呢?

 

希望大家看到能多提供意见,多谢多谢!

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
RK 发表于 2010-3-15 10:51:00

周界报警用无线的就是一个败笔

 

既然布的有220V的强电    那顺便布一条信号线又不花多少钱 

 

白天测试正常  要搞清楚晚上的环境要比白天恶劣很多咯    

 

意见就是:更换对射  更换无线发射模块   或者增加无线信号转发器   最保险的就是拆掉   换有线的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hwxhwx520 发表于 2010-3-15 12:02:00
呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sxm123456 发表于 2010-3-18 23:12:00

换电子围栏或激光对射

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hooe 发表于 2010-5-4 15:48:00
现在所谓的无线对射真没有意思,都布电源线了为什么不顺便走信号的呢
回复 支持 反对

使用道具 举报