回 gzjt兄的...

[复制链接]
dasenan 发布于: 2009-8-5 10:49 784 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

 
 见图哈,

 

 

 

原贴:
http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=71&Id=316304


 

[此贴子已经被0758河台小赵于2009-8-5 12:15:56编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dasenan 发表于 2009-8-5 10:51:00
 原图是这样滴
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jiangerpang 发表于 2009-8-21 17:49:00

能行吗?从避雷带上引下的圆钢接到哪里呢?黄线是跟设备箱外皮相连吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
elechannel 发表于 2009-8-21 19:45:00
呵呵,等着雷劈吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
烧只烤猪供雷公 发表于 2009-8-25 00:45:00

呵呵,只要接得住闪,控制箱就成了烤箱了.

       可把针去掉,灯柱与避雷带等电位连接,直击雷即可,无需再立针.

       灯下来进控制箱那段线路套上金属管,从共用接地网引上一接地端子,将控制箱外壳连接线,避雷器接地线,线路金属管一端(金属管另端与灯柱连接)均接至该接地端子上.

 

那接地网是利用建筑物基础的话,那接地端子可从就近结构柱抽引出.

[此贴子已经被作者于2009-8-25 0:46:09编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dasenan 发表于 2009-8-26 11:17:00
 回:烧只烤猪供雷公

嗯,看了你回复,我觉得确实有点悬,应该把那段黄线到避雷针去掉,直接通过立杆(大哥,不是灯柱!)接建筑地,并将设备箱外壳等电位连接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
huweihu 发表于 2009-8-27 18:55:00
学习一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
elechannel 发表于 2009-8-28 19:58:00
还用PVC管,估计要让雷公雷婆回家吃饭了!一窝端了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zlj923 发表于 2009-8-30 09:22:00
呵呵   
回复 支持 反对

使用道具 举报