千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

同一厂区,只有一栋楼的摄像枪经常被打坏,为什么啊...

[复制链接]
rqz 发布于: 2010-8-16 11:52 1228 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

每次都是摄像枪跟电源坏,计划安装二合的防雷器,是不是一定要在二端都安才行啊,安装在摄像枪端有作用吗?

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jin136766 发表于 2010-8-16 14:12:00
这样也可以的  我现在在做的都是只装一段的  也是二合一的  这样也有个别会坏的  提议还是两段都装   效果好点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sxs5460 发表于 2010-8-16 14:16:00
学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
走在岸上的鱼 发表于 2010-8-17 10:16:00

可能是那懂楼的防雷措施没做好啊

估计接地阻值不达标。。

 安装摄象机那端就OK 了

不过地线最好要接好点。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
子时曰 发表于 2010-8-18 10:46:00
三合一/二合一只能保护摄像机,距机房距离远的话,最好两端装,做好接地.接地电阻小于4欧.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
cxli 发表于 2010-8-18 15:36:00

在摄像枪前端安装三合一防雷器只保护前端摄像机,一般机房内也要安装,要注意做好防雷接地,只接防雷器是没有什么大的效果

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wxcute 发表于 2010-8-31 08:56:00
 学习了,原来接地这么重要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
easewater 发表于 2010-8-31 09:31:00
防雷其实就是引雷,接地不好,雷引不走就打设备喽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
Jeff1605 发表于 2010-8-31 11:01:00
可能那栋楼的接地没有做好,可以检查一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
大胡子88 发表于 2010-9-2 08:24:00
再做下雷击风险评诂
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
一壶清茶 发表于 2010-9-5 14:46:00

只保护摄像机的话只做前端就好,后端设备DVR也要保护的话就做两端吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
letian1906 发表于 2010-9-8 10:14:00
楼主做好防雷工作吧
回复 支持 反对

使用道具 举报