engun 发布于: 2007-12-18 09:50 1342 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>请教:</p><p>1、 webs是使用webs545、webs403、webs201等控制器用布线网络的方式连接在一起。</p><p>2、每个webs控制器下可以接几串设备,可以使用lon、485协议。</p><p>3、webs控制器相当于给其下所配的设备分配了地址,使得可以用以太网的方式访问。</p><p>&nbsp;</p><p>我的理解对吗?因为以前用的是c-bus,所以,这个不清楚,请各位大虾不吝赐教!</p>
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
上海蓝程 发表于 2007-12-18 21:05:00
&nbsp;我认为WEBS系统中,可以不要webs545、webs403、webs201,也能成系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
engun 发表于 2007-12-19 09:45:00
那怎么构成网络啊?大人能讲讲吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
skiy 发表于 2007-12-20 19:33:00
现在刚刚有个项目在做,但是用545带SPYDER的,!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
上海蓝程 发表于 2007-12-20 21:15:00
<p>这是H的标准配法</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
soupraceyj 发表于 2009-10-8 09:16:00
<p>1 现在h不主推 545 403&nbsp; 只用600.</p>
<p>2 每个600下最多接lon60, modbus 29, 485的话,直接用上面的485口就行,另外还带一个232可以再买一个232转485就行了。</p>
<p>3 这条不正确,600下面的设备并没有被分配ip地址,LON设备要输入相应的lon号,每个600之间是要通过ip相互连接的。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
soupraceyj 发表于 2009-10-8 09:20:00
PC_WEBs-AXP(OPC,MODBUS,BACNETIP,MODBUSIP...)=&gt;WEB600(OPC,MODBUS,BACNETIP,MODBUSIP...)=&gt;IO/LON/BACNET/MODBUS
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
s260403378 发表于 2009-11-28 12:13:00
学习