千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

周界高手帮忙急!!!...

[复制链接]
jingweicx 发布于: 2009-8-15 19:27 438 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

用的VISTA120主机 总线 15对对射 4293地址码编程都读出了 也编程完了 布防后不报警!!

4293接的是红黑接总线正负 黄黑接接收的常闭和COM 问题出哪了

高手快来啊

[此贴子已经被作者于2009-8-15 20:11:18编辑过]
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jingweicx 发表于 2009-8-16 17:15:00
没人理 郁闷了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
曾驿镔 发表于 2009-8-16 20:01:00
重点应该检查编程是否正确,常闭或常开和COM 和编程之间的关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
szaiyuan 发表于 2009-8-19 16:14:00

 

如果确定,主机把模块这些数据都能读出的话,你把探头取下,就把模块的信号端接在一起试一下,然后拉开,看报不报警呢?如果所有设备都不报警,估计也是编程的问题,然后再看一下探测器的电压正常不?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
bzy1015 发表于 2009-8-19 17:57:00

如果编程是对的话,不管是前端的探头问题,还是线的问题都会报警的,你是不是编到无线探头那里去了,先编一个触发试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wang107ning 发表于 2009-8-19 18:50:00
发大多数
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
专业防盗报警与联动 发表于 2009-8-19 21:08:00

不报警的原因很多,确切故障还是要靠自己仔细查找。

[此贴子已经被作者于2009-8-19 21:08:44编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lqrgw 发表于 2009-8-19 22:59:00

编程是否对啊,总线的要编06啊,是否对呢

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
qxxskycool 发表于 2009-8-20 09:33:00

有四个步骤:一、首先检查你单防区模块4293的编程是否正确。

                 二、将4293取下直接到主机上进行自学式编程 看能否编程 用来检验模块是否是好的

                 三、把4293接回总线上然后直接短接黄黑两端子,然后布防触发端子看主机报警与否。

                 四、以上都没问题则就是对射的问题了

[此贴子已经被作者于2009-8-20 9:33:47编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
元昊 发表于 2009-8-20 22:12:00
兄弟啊,我只想说:现在的很多人都不看说明书的,不知你看了几眼说明书?主机的?对射的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
居家防范 发表于 2009-8-21 08:37:00

10楼说得很对,按这个方法查就可查出问题所在了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
0573niu 发表于 2009-8-21 10:27:00

还是自己好好看说明书,按说明书操作应该没问题,这个懒不偷

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
zhuhong4675 发表于 2009-8-28 16:49:00

要一步步排出问题,不要盲目的找问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城