千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]关于问OBO防雷的几个问题...

[复制链接]
qianjia950901 发布于: 2010-6-13 10:09 2169 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

 V25-B/3+NPE型号的OBO防雷然后加AS。。。

AS声光报警器如何安装,AS有L/N接口,接在哪里呢?看OBO教程AS的L口接在V25-B的L1口上,AS的N口接在V25-B的N口上。。。。但是在TBS防雷保护系统应用指南的书里52页的线路图花的貌似是与V25-B并联在230v~的市电线路上。。。。这个我好矛盾。。因为第一次加AS,不明白如何安装。。。。这是第一个问题。
第二个问题是。V25-B接市电需要什么样的线么?有什么标准,AS声光报警需要什么样的线,有什么标准???麻烦讲解的清楚些。。。多股线缆么?需要多粗。。什么型号的。。。。

 

最后一个问题了。

AS的工作原理到底是怎么回事呢?我光知道LCS是靠光感的,遇到损坏的OBO阻挡光线传送,就会报警。。。但是这个AS和FS-SU的工作原理是什么???

 

麻烦有明白人告诉下。。

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
BaffonWolf 发表于 2010-6-19 09:18:00
可以到OBO官方网站上去看一下,那边有;如果找不到,加我QQ1095961016,我传一些资料给你,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
szjiton 发表于 2010-6-25 12:10:00

www.obo.com.cn OBO网站 可以看看里面的资料 
1、AS有L/N接口   并入防雷器上的火线和零线接入即可;
2、6平方-10平方的多股线缆,一般用10平方较多,

3、AS声光信号报警装置是用来检测防雷模块状态的功能,当防雷模块一旦损坏,控制模块就会发出声光报警。不存在感应光线的问题。FS-SU 是带遥信和电压监测的报警装置。QQ:1525413579

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
大胡子88 发表于 2010-6-26 10:29:00

兰州多看下说明书,正品的包装里都有,现在都有中文的了,1997年俺刚进口那时候资料还是德文的呢。

更正:

1、AS有L/N接线不可并入防雷器上的火线和零线,应接入旁边的比如照明线的火线和零线;
2、火线不可用小于10平方的多股线缆,地线一般用16平方;

3、AS声光信号报警装置是用来检测防雷模块状态的功能,当防雷模块一旦损坏就会有一个小触点弹出,就会声光信号报警了。

*楼上的回去让张总周六再给你搞下技术培训,俺当年94经常被培训的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
cnwangzhi 发表于 2011-11-10 12:53:00

学习一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城