lqrgw 发布于: 2009-7-29 20:54 2162 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
博士7400的主机。,总线如果用光纤传的需要什么样的光端机呢,我用过开光量信号的,不能用。485信号的也是不能用的,
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
saj110 发表于 2009-7-29 22:07:00
用转换器把它转换成485信号就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
淡蓝的忧郁 发表于 2009-7-29 22:19:00

DS7400XI-CHI为MUX总线,须使用MUX转RS485设备DS7426后接光端机。

但DS7426转换的非标准485系统,所以对光端机也很挑。另DS7426的防雷性能极差,要做好防雷。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
qianqf 发表于 2009-7-30 10:26:00
以下是引用淡蓝的忧郁在2009-7-29 22:19:00的发言:

DS7400XI-CHI为MUX总线,须使用MUX转RS485设备DS7426后接光端机。

但DS7426转换的非标准485系统,所以对光端机也很挑。另DS7426的防雷性能极差,要做好防雷。

正解。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
smokingfish 发表于 2009-7-30 13:21:00
我也学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
技防师者 发表于 2009-7-30 14:43:00

DS7400XI-CHI为MUX总线,须使用MUX转RS485设备DS7426后接光端机。

但DS7426转换的非标准485系统,所以对光端机也很挑。多测试

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhzxy 发表于 2009-7-30 15:07:00
DS7400的确是挑光端机,几个工程上用过就是不行,转出来不是标准的485信号!后面就换成485总线的了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
gaogn 发表于 2009-7-30 15:19:00

学习中

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lqrgw 发表于 2009-7-30 22:33:00
谢谢你的答案,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
txwdydx 发表于 2009-7-31 09:23:00

光端机需要数字半双工的。

开光量信号光端机也可以用的。看你怎么接。而且防雷

 

[此贴子已经被作者于2009-7-31 9:24:46编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
蓝光多媒体 发表于 2009-8-23 15:27:00
zainali kanbudao
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
amtem 发表于 2009-8-26 01:16:00

楼主的问题我可以解决!博世的对讲产品我们通过全面测试,可以使用我们经过专门更改数据通道的光端机!QQ:289938687