<p>请问大家:</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 理论上xl50和xl800控制器分别最多能带多少点呢?而在实际应用中又是如何用的呢?谢谢大家。</p>
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
WSXZFA 发表于 2009-11-3 08:50:00
<p>XL50有8个AI(可用10VDC辅助输出配制成DI),4个DI(其中3个可用作累加器),4个AO,和6个DO(可配置成浮点输出)。</p>
<p>XL800最多带900点。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cgwithclassic 发表于 2009-11-3 10:10:00
谢谢“<font face="Verdana" color="#61b713"><b>WSXZFA”</b></font>这位朋友的解答。还是要继续询问:XL50下挂模块时,一般实际应用中最多带多少点?XL800带900点是不是太多了?我有点不敢相信。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
WSXZFA 发表于 2009-11-3 12:06:00
最多可以扩展到60点 XL800不超过900点正常情况控制800点左右不会有问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dwhwr110 发表于 2009-11-9 13:51:00
来骗分的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wl88081 发表于 2010-4-21 14:57:00
<p>是的!肯定是来骗分的!</p>