千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求双绞线传输器的传输效果...

[复制链接]
songxg425 发布于: 2010-1-8 11:57 2406 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
最近帮别人修理遗留问题,是用双绞线传输器传输视频信号的,但始终效果不尽人意,请高手赐教,是双绞线传输器本身的效果就很差呢,还是我们选择的东西不好?传输距离从100米--400米不等!
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhlaite 发表于 2010-1-9 10:11:00
    是可以的。一般1500米以内还是可以用双绞线传输器的。

 

   为什么有人说效果不好?一是工程商在选择网线的时候质量没有达到要求,这个很重要。二是工程商只注重了传输距离,成本等,但是没有考虑现场环境因素。三是传输器的质量不太好

 

   如果你要选择网线传输,提醒你在选择网线的时候要注意以下三点:一是线要选择非屏蔽的,如果是带屏蔽的会损坏高频信号,影响传输质量。在电磁干扰较严重地区或雷电较多地区,可以采用屏蔽双绞线,但是图象调整比较麻烦,不建议客户使用。二是网线的阻值,一箱305米不要超过30.5欧姆。三是网线的绞距不要超过8毫米。

[此贴子已经被作者于2010-1-9 14:06:39编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
真水无色 发表于 2010-1-9 11:06:00
比较详细,高手!请教一下,三是网线的绞距不要超过8毫米。这句是什么意思?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hnayyrp 发表于 2010-1-9 12:34:00
以下是引用真水无色在2010-1-9 11:06:00的发言:
比较详细,高手!请教一下,三是网线的绞距不要超过8毫米。这句是什么意思?

是啊,是什么意思啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
eie1992 发表于 2010-1-9 13:51:00

产品质量!!!

很好理解,如果把你的问题改为“求摄像机的图像效果”,答案只能是有好有不好。

2楼认为“一是工程商在选择网线的时候质量没有达到要求,这个很重要。二是工程商只注重了传输距离,成本等,但是没有考虑现场环境因素。”就是不谈“产品质量”的差别。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
成都2009 发表于 2010-1-9 14:06:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yaomaowu 发表于 2010-1-9 14:52:00
网线传输现在也很成熟了,监控环境好的话1500内与视频线没太大区别。关键还是看网线的质量。 环境是重点,无干扰,无强电,无辐射。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
888888 发表于 2010-1-9 15:04:00

应该是传输器质量不好造成的吧!

http://shop33809333.taobao.com//?userId=&shopId=33809333&view_type=grid&order_type=time&search=y&keyword=&searchWord=&price1=&price2=

[此贴子已经被作者于2010-1-9 15:06:40编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
sgtv 发表于 2010-1-9 20:41:00
以下是引用真水无色在2010-1-9 11:06:00的发言:
比较详细,高手!请教一下,三是网线的绞距不要超过8毫米。这句是什么意思?

 

 

告诉你吧,绞距都不明白啊,双绞线不是2根线绞在一起的吗?那相交叉的距离不能超过8MM,其实这个也不需要特别去测,目测下集中线,选个觉得绞的最紧的符合阻抗的就OK了。

 

 

一般达到低于30欧姆的线 绞距都能达到8MM以下,而且线的质量也非常不错,当然价格也很贵的,至少400以上一箱。

 

我们用的就是520元一箱的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yjjty125 发表于 2010-1-18 10:52:00

引用论坛中的帖子希望你找到解决法:

 

申明:如有不正确的地方,请大家多包涵多指教。QQ976510621

    在双绞线传输这块,有很多细节上的东西需值得注意。经常有客户问我这块的问题,我搜集了一些常见具有代表性的,供大家参考。对双绞线传输有疑问的朋友,希望这篇文章多多少少能有帮助。

 

问:用双绞线来传视频信号可以吗,能做多远的距离?

答:是可以的。为什么有人说效果不好?一是工程商在选择网线的时候质量没有达到要求,这个很重要。二是工程商只注重了传输距离,成本等,但是没有考虑现场环境因素。三是传输器的质量不太好(比如单路无源的传输器,市场上的很多的线圈缠得都很少)。距离上一般1500米以内还是可以用双绞线传输器的。对于网线传输这块的优势来讲:一是它的传输距离可以达到1500米,当然是传输器有源和有源的搭配,不同的搭配适用不同的距离。二是一根可以传四路视频信号或三路视频一路控制,这样成本低布线也方便。三是图像抗干扰能力要强,这与双绞线的特性有关。

 

问:怎么去选择双绞线?应该注意哪些(这点最重要)

答:在传输中,应采用非屏蔽的双绞线,以达到最佳传输效果。两个参数:一是网线的阻值,一箱305米不要超过30.5欧姆。二是网线的绞距不要超过8毫米。由于屏蔽双绞线间存在分布电容,对平衡信号传输有一定影响,在电磁干扰较严重地区或雷电较多地区,可以采用屏蔽双绞线,但是图象调整比较麻烦,建议客户不使用。

 

问:在综合布线时能不能把双绞线和其它线缆捆在一起?

答:在施工布线时可与一般电话线,计算机网络线,同轴电缆线,光纤一起传输,但不要与广播线和电源线(大电流)一起走,特别是广播线要注意。

 

问:可否利用现有计算机网络线来传送视频、音频、数据信号?

答:可以的,只要使用没有使用到的一对绞线,一般计算机都利用网络线中的两对绞线来传输以太网等信号,另外两对线就可以传送视频、音频或数据。但传送的信号不可以经过HUB、交换机等网络设备.

 

问:传输的音频和控制怎么解决?

答:在普通网线中的4对线中,标准系统是一对线用来传输视频,一对传输音频,一对传输控制,还有一路预留备用,由于我们的产品只是为传输视频而设计,所以产品上并没有音频和控制的接口,如要传输控制可用双绞线来代替控制线。如要传输音频,在对音质要求不高的情况下,把前端采集音频信号经过功放后直接由双绞线传至后端设备即可。

 

问:双绞线中可以传输电源吗?

答:如果距离较近(50米以内最好)并且传输的是低压直流电源,是可以传输的。

 

问:可以把双绞线的两对线并起来增加传输距离吗?

答:是不可以的。有的用户可能会把双绞线的两对线并起来使用,或许用户觉得这样会减小传输的电阻而会获得更大的传输距离。但是这样不但不会增加传输的距离,相反由于干扰有可能还会降低传输距离或根本无法传输图象。设备是平衡信号,这种平衡信号依赖双绞线的双绞线特性来抵消外界的干扰,由于双绞线距离相互之间线距很近并且相互缠绕,这样他们所受的干扰基本相同,经过后端接收处理便可完全去掉干扰。如果把两对线并接使用,电阻虽然减小了,但分布电容增大了,而且因它们不再具备双绞特性而受到的干扰会增大很多,严重影响信号传输,所以在普通双绞线中,一对线用来传输一路视频信号是效果最好的。

 

问:双绞线的每一对线的线芯纽距不同,对传输有影响吗?

答:没有影响的。双绞线每一对线的线芯纽距都不同,这本来是针对数字信号的传输而设计的,它只是产生了一些轻微的级间电容的变化,而这些变化完全可由后端的阻抗匹配电路抵消,所以,使用收发器在双绞线的任意一对线芯上传输视频信号都是没有问题的。

 

问:双绞线视频传输设备支持中间抽头的桥接连接方式吗?

答:双绞线视频传输设备适合于点到点直接连接,不要使用从双绞线中间抽头的桥接连接方式。如果用户从双绞线中间取出一对线缆时,必须将该对线后面多余的线缆断开或者干脆断开后接地(无用线,否则会引起阻抗失配)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
破烂 发表于 2010-1-18 10:56:00

看线材的质量

双交线转换器的问题应该不大

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
y86746989 发表于 2010-1-18 12:30:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
弱电系统集成 发表于 2010-1-18 13:10:00

学习了!往往多多发一些学习资料!

谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆