可以用配线架和大对数电缆把几处不同位置的交换机集...

[复制链接]
xiao3ma 发布于: 2008-12-28 22:24 1282 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<div class="t_msgfont" id="postmessage_2179283">大楼里面有三个交换机,在以前布线的时候,分别接入左半边楼、右半边楼和财务的电脑,三个交换机通过网线连接起来,现在为了方便管理,想把另外两个交换机集中到其中一个交换机的位置,因为线都已经布好,无法重新布线,我想把需要移动位置的两个交换机换成配线架,把两个交换机放到另外一个交换机的位置,然后从配线架引出大对数电缆接过来。原来的三个交换机距离10m、30m,这样的话大对数电缆也需要10m和30m的,不知道这样做可行吗?用配线架连接网线,速率会有损耗吗?谢谢</div><br/>
[此贴子已经被作者于2008-12-28 22:25:28编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
gianttnt 发表于 2008-12-29 15:45:00
<p><font color="#000000" size="4">浅陋看法,我想有以下几个问题需要考虑:</font></p><p><font color="#000000" size="4">1.由于集中管理,所增加的大对数电缆的长度是否造成数据点永久链路距离超长?</font></p><p><font color="#000000" size="4">2.大对数电缆的类别是否匹配(比如:超五类系统要使用同类型的大对数电缆,也不便宜啊!)? 如果你的系统是6类的,那就比较麻烦了,因为现在好像还没见到6类的大对数电缆,只能采用6类双绞线代替了。否则,你的系统只能降级使用了。</font></p><p><font color="#000000" size="4">3.增加的一级110跳线肯定会造成一定的信号损耗(到底有多大,应该跟打线操作水平、设备等级、产品质量等都有很大关系,本人也在此栏目征求答案至今未果)。所以,本人意见是尽量在长度距离上计算得宽裕一点,也就是说对永久链路的长度要求严格一点,比如85米。另外,用户端的最终跳线如果在办公隔断下面,就不要再安装一级面板插座,从墙面插座直接采用跳线插入计算机。跳线的长度也要计算一下,确保不要使全链路超长。</font></p><p><font color="#000000" size="4">4.这几个点的距离只有10米、30米,你如果能买到别人施工剩下的大对数电缆料头还能上算,否则,这几米电缆,很难买到便宜货,不如直接采用双绞线。</font></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jskrwf 发表于 2008-12-30 17:39:00
虽然只有三台交换机,你这样整一下 费用也还不小 呵呵 得去买机柜 配线架 电缆什么的。 你这样整问题肯定没什么问题。如果只是为了方便管理,没有其他网络业务需求和提升的话 代价有点大。&nbsp; 呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jwdtb 发表于 2009-2-25 11:10:00
不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hyy6373 发表于 2009-2-25 17:54:00
加了配线架好像不算是加了一级吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yyy4978 发表于 2009-8-27 20:51:00
谁说没有25对六类高频数据电缆,我前几天就进了这货