我在设计计算机机房的配电图时,空气开关用的是2P,甲方审图提出计算机机房的空气开关不适宜采用2P的,为什么的呢?

要采用3P的吗?用2P与3P有什么区别的呢?

回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yaozi111 发表于 2009-9-27 16:54:00

是的 一般是应该用3p  因为机房里有三相设备,如UPS,用3P就既可满足三相电的要求,又可对设备进行单相供电。

 

所谓2P就是单相电,220V的,而3P就是三相电,既可供380的电有可供220的电源。