请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
方快3
首页
行业资讯
智能化行业最新热点资讯
报价优选
安装优选
管理条例
找回密码
Q群:486051179
本版
帖子
群组
用户
账号登录
免费注册
QQ登录
微信登录
收藏本版
(
0
)
|
订阅
楼宇自控
今日:
3116
|
主题:
9172
zwmbeau
高级会员
5832
积分
2287
帖子
170
主题
发消息
加好友
Ta的文章(170)
求智能家居箱~有的速度~~~~
诚购二级资质公司~有转的速度啊~~~
请教BA系统配合施工问题
[下载]沃尔玛商业需求
本人复活~~向吧里各位问好!
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
楼宇自控
›
请教BA系统配合施工问题
请教BA系统配合施工问题...
[复制链接]
zwmbeau
发布于: 2009-4-24 10:41
2509 次浏览
7 位用户参与讨论
电梯直达
<p>敢问,如果别的系统全做完了,最后再做BA系统,会出现哪些可能性的问题或麻烦呢?</p>
<p> </p>
<p>期待老法师的指导!</p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有7人评论
lyj9890
当前离线
积分
540
沙发
lyj9890
发表于 2009-4-28 16:14:00
<p>现场施工会变得麻烦,接电、打孔都不方便了。</p>
<p>调试倒不会受影响。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
MWB1974
当前离线
积分
415
板凳
MWB1974
发表于 2009-7-14 14:45:00
<p>会有很多问题,有好多传感器不好安装了</p>
<p> </p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
hope011
当前离线
积分
707
地板
hope011
发表于 2009-7-16 20:59:00
支持,特别是空调设备阀门,传感器等东西不好安装了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
ycbsz
当前离线
积分
684
5
#
ycbsz
发表于 2009-7-21 15:35:00
<p>我就接过这样的工程</p>
<p>麻烦得很啊</p>
<p>不过也有好处,就是用料上可以提要求了</p>
<p> </p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
追风
当前离线
积分
1083
6
#
追风
发表于 2009-7-22 10:39:00
<p>第一、BA系统设备清单中,安装在水管上的阀门传感器等最好在空调水管打压前装完,否则很麻烦(拆掉部分保温,割开水管,焊接阀门(法兰),重新打压,重新保温,费用较高)。</p>
<p>第二、机组、泵、照明等的状态点、故障点、手自动点和启停点需要在它们的配电箱内接线,配电箱内要提供这些点的无源触点。一般建设方订货的时候,如果不建设方提前出工作联系单说明这些自控要求,配电箱内是很少带这些点的;如果自己改箱子,需要加继电器,又要牵扯到费用问题。</p>
<p>第三、DDC箱体最好安装在机房内,或机组旁边,这样穿线配管都方便。</p>
<p>第四、如果DDC采用现场供电,那么只需要从控制室敷设手拉手联网线就可以了;联网线一定要在装修封顶以前敷设完毕,否则就有从吊顶内无法敷设的问题。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
gstba
当前离线
积分
4352
7
#
gstba
发表于 2009-7-22 11:26:00
<p>这个要看你选的产品了的 </p>
<p>假如你选的是分散式DDC, 小DDC可以就地安装的话 只需要布置一根通讯线 这个比较容易的,</p>
<p>要是大DDC 集中方式的话 你拉的前端管线就多了的 就麻烦了的</p>
<p> </p>
<p>阀门的话 你要想办法的 否则 就不要调温了的 </p>
<p> </p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
flykill
当前离线
积分
530
8
#
flykill
发表于 2009-8-4 12:17:00
学习中,很有帮助,谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城