有没有关于电流和线径的匹配的规范...

[复制链接]
zzss 发布于: 2008-4-10 15:15 6002 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

机房的设计功率为200KW应该选用185还240线径的线路,谁能告诉我??

回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
snowpeak27 发表于 2008-12-21 20:34:00
这要看是380还是220的情况下计算的功率
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
goodyong 发表于 2008-12-24 09:54:00
导线截面积与载流量的计算

一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。

        一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A

二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)

三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种:一种式电阻性负载,一种是电感性负载。

        对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

导线安全载流量10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。

电流*电压=功率                                                
每平方米能承受5A的电流?最佳答案 2.5平方的电源线 最大可以承受电流 2.5X5=12.5A,最大承受功率 12.5X220=2750W                   

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
rachel502 发表于 2009-3-6 19:05:00
嘿嘿,终于被我淘到了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tsjy2009 发表于 2009-3-6 21:11:00

 

先计算出电流

单相:电流I=负载功率(W)/(电压(V)X功率因数)=负载功率(W)/(220X0.7)

三相:电流I=负载功率(W)/(电压(V)X1.732X功率因数))=负载功率(W)/(380X1.732X0.7)

然后查电工手册,根据导线的安全载流量得到所选择导线的截面积。

备一本电工手册,会方便得很,会查得清清楚楚。

[此贴子已经被作者于2009-3-6 22:02:07编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
tsjy2009 发表于 2009-3-6 21:13:00

去查一下电工手册,会得到准确结果。必要的工具书还是要备的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
爱神的箭 发表于 2009-4-17 20:52:00
支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
njxxj 发表于 2009-4-21 22:32:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hzxsslr 发表于 2009-4-22 09:02:00
3楼的说的很清楚了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wqs413 发表于 2009-4-22 14:52:00
好,非常好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
st309 发表于 2009-6-14 21:25:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
天久张阳 发表于 2009-6-27 15:01:00

学习!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
lichx123 发表于 2009-7-2 16:40:00

不错,很实用啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
vlan007 发表于 2009-7-24 14:49:00
 

