[讨论] 机房接地系统...

[复制链接]
cy2hsh 发布于: 2009-5-2 17:23 2968 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
设备供应商要求机房内的地线接地与电源接地要分开,但基建的接地系统为联合接地,设计要求接地电阻小于1欧姆。 请问这样的情况,是否可以满足设备供应商的要求呢?
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cy2hsh 发表于 2009-5-6 20:29:00
大家都来帮我参谋一下嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
td0012 发表于 2009-5-8 13:11:00
看机房设计规范啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jh628 发表于 2009-5-15 10:30:00
可以,用扁铁加铜线完全能满足要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
pisus 发表于 2009-6-16 11:26:00
单做一根接地电缆,35平方以上。接到大厦等电位箱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
shitou523 发表于 2009-7-20 17:36:00

现在都要求联合接地,厂家都是这的说的,一般没事。

回复 支持 反对

使用道具 举报