<p>给澡堂做节水改造,以前用的ID系列,现在要重新布线,只能做明线。铺设普通的pvc管可以吗,有的线路上和水管是一起走的。有没有更好的保护方案。</p>
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
bgzyyx 发表于 2009-7-3 17:28:00
还有没有别的注意的地方,第一次做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
bgzyyx 发表于 2009-7-3 17:36:00
<p>一个485设备上能接几个水控啊。好几个485怎么连接到电脑上合理呢,都直接连到电脑上边,还是有别的什么设备。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
两只碗 发表于 2009-7-4 15:34:00
&nbsp;一般信号线、电源分开走PVC管是没有问题的,有条件最好上镀锌管,水控系统现在厂家还是比较多的,产品技术IC问题不大,关键是电磁阀质量必须能过得了关。485设备手握手跟门禁系统走线方式一样,主要看的是其板子上485芯片,一般127台都是可以做到,末端做好终端电阻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
kevinlqyang 发表于 2009-7-4 20:00:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>两只碗</i>在2009-7-4 15:34:00的发言:</b><br/>
       
        &nbsp;一般信号线、电源分开走PVC管是没有问题的,有条件最好上镀锌管,水控系统现在厂家还是比较多的,产品技术IC问题不大,关键是电磁阀质量必须能过得了关。485设备手握手跟门禁系统走线方式一样,主要看的是其板子上485芯片,一般127台都是可以做到,末端做好终端电阻。
       
</div><p></p>多谢了<br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
bgzyyx 发表于 2009-7-5 19:11:00
多谢。