千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3219|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

消防泵允许BA控制吗...

[复制链接]
wr675 发布于: 2009-4-24 10:21 4149 次浏览 26 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现在在做一工程的BA控制点位表,碰到一问题,消防泵监视后能不能用BA控制,消防局会允许吗?
回复

使用道具 举报

已有26人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tanping119 发表于 2009-4-25 17:56:00
审图的人不懂:BA控制点位表
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jimk7908 发表于 2009-4-29 12:10:00

消防有消防专门的BA系统,可不能接到大楼的BA系统里面,现在两个都分为两个系统

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wr675 发表于 2009-4-29 17:18:00
消防局是否允许由BA设备控制消防泵等消防设备启停?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
上海蓝程 发表于 2009-4-29 21:22:00

消防泵的启动是由消防系统控制的.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
falsh 发表于 2009-5-2 19:01:00
一般消防泵都是由消防联动主机或现场消火栓按钮进行控制
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
pangjianguo 发表于 2009-5-15 14:17:00

我是做消防检测的!消防支队过不了!

主要检查的就是联动控制!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lyouhua 发表于 2009-5-18 22:04:00
一般不需要吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
null119 发表于 2009-5-20 15:00:00

在中国是不允许的。消防必须是独立的一个系统

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
陈志龙 发表于 2009-5-22 22:32:00
一般大楼里的BA系统都是只监不控的吧.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
chenyingli 发表于 2009-5-23 06:47:00
不可以,在ba和系统集成的规范里都提到过,对消防设备只监不控,双速风机倒是可以控制
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
xmtanqin 发表于 2009-5-23 21:04:00

只监不控

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
wangboy198425 发表于 2009-5-29 23:42:00
对  只监 不控
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
ScholarZ 发表于 2009-6-9 16:25:00

消防泵不控启停

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
httersky 发表于 2009-6-10 14:51:00
 不可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
bjxazwl 发表于 2009-6-12 10:27:00
以下是引用chenyingli在2009-5-23 6:47:00的发言:
不可以,在ba和系统集成的规范里都提到过,对消防设备只监不控,双速风机倒是可以控制

双速风机也只是控制低速,高速还是要由消防系统控制

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
maomao6887 发表于 2009-7-15 14:15:00
排烟风机是可以控制的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
whwc76 发表于 2009-7-26 02:00:00

消防设备不接入BA控制。与消防有关的排烟风机同样不能控制,这个有消防方面的要求。消防系统本身对消防泵都全程监控,要楼宇设备监控本身就是多此一举。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
Vcym7 发表于 2009-7-26 10:10:00
应该是不可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
tyjlhh 发表于 2009-7-27 22:28:00
消防泵由消防主机控制的,需要联动的
回复 支持 反对

使用道具 举报