有间大房子,装8个探头DT700,每2个一个防区,共4个防区。

1防区经常误报,房子里没有人活动。怎么回事?用的238主机。

大家帮忙分析分析

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ycshirui 发表于 2009-6-10 15:52:00

那是因为你 第一防区其中一个探头灵敏度没调好产生误报

               探头本身存在质量问题

               你选择线材内阻过高

               接触不良

[此贴子已经被作者于2009-6-10 15:53:30编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
baihegongyuan 发表于 2009-6-11 22:11:00
谢谢楼上了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警与联动 发表于 2009-6-12 09:48:00

装在同一房间,两个探头之间距离最好不要太近

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
RK 发表于 2009-6-16 11:34:00
两只探测器探测区域重复 微波干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
blue169 发表于 2009-6-16 12:01:00

相互干扰造成的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
baihegongyuan 发表于 2009-6-21 22:29:00

但是房间大,必须装10个,难免某些位置会被微波重复探测,

我是朝一个方向安装的,2个探头距离7-8米

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
baihegongyuan 发表于 2009-6-22 11:56:00

可能是探头间同频干扰造成的。

怎么解决?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zhuzhenjie 发表于 2009-6-25 10:08:00

楼主解决了没有  ?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
hedan19850830 发表于 2009-6-25 10:29:00

期待解决办法~~