关于VISTA120与防区输入设备的几个常见问题!...

[复制链接]
xiaonaijia 发布于: 2005-1-3 18:01 2183 次浏览 16 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

这篇文章出自北京节点论坛,对于各工程商、集成商很有用,所以推荐给大家。

1、浅谈VISTA120防区输入设备类型对系统工作的影响

当前,有许多工程当中应用安定宝集团的大防区防盗报警控制通讯主机VISTA120。

由于VISTA120主机采用总线式防区扩展方式,扩展的防区工作反应速度直接影响 整个系统的工作性能。

VISTA120总线扩展设备常用的主要是4208U、4293SN、4193SN三种,编程防区 时输入类型可以用序列号式,4208U还可以采用DIP开关式。

VISTA120主机对于总线设备会进行巡检,如果有DIP式输入的防区,过程是500ms 从第一个防区开始检测,如果有触发就显示被触发的防区相应的状态,然后继续从 第一防区开始巡检;如果没有触发,500ms结束后等待50ms,这50ms内如果有序 列号式输入的防区触发就直接显示该防区的相应状态,50ms结束后开始500ms的巡 检。

通过上面的工作过程可以看出,如果防区编程时采用了DIP开关式输入,总线巡检的 过程就会很慢(特别是4208U的数量超过8个以后)而且,如果有一个探测器始终触 发或者故障时,而它所在的防区又比较靠前后面防区的报警信息就很难被主机发现。

基于以上的原因,建议大家在防区编程时输入方式尽量选择序列号式输入。

2、关于ALEPH对射与VISTA120连接扩充模块故障的问题

现在安防市场有多种品牌的红外对射探测器,与安定宝的防盗主机VISTA120连接时 大部分不会出现问题,但是,国产的ALEPH对射与VISTA120主机连接时,会出现防区 扩充模块故障的问题。

具体现象有以下两种: 1、安装调试一段时间后(一周左右),探测器报警而报警主机没有反应,断开与探 测器的连接检测模块,模块输入端故障。 2、安装调试一段时间后(一周到两周),主机报总线模块故障,键盘显示防区CHECK, 单独测试模块,连接总线的部分故障,开馆量输入部分故障。 以上两种现象在系统运行过程中会越来越多的出现。

以上的问题已经在我公司几个客户的工程中出现,解决办法是在ALEPH对射输出端子和 防区扩充模块之间加隔离继电器。

----------------------------------------------

回复

使用道具 举报

已有16人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
大沧 发表于 2005-1-4 11:17:00
收下了,以后可能用得着,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
打铁的女孩 发表于 2005-1-4 19:27:00

收下!谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhaojunwei 发表于 2005-1-12 17:15:00

隔离继电器,我没有用过,能不能介绍下,主要用途;和作用;

我们公司已经有这个问题了;一直得在换探测器;

没有结果

谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
七斤娃娃 发表于 2005-1-17 15:21:00

谢楼主,偶正在调试上述设备!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
大海盗 发表于 2005-1-18 08:33:00
不错.........收下了.......谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
本科民工 发表于 2005-1-19 13:04:00

VISTA120能支持多远的传输距离?

485的总线好像只能支持1.2KM

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
powney 发表于 2006-11-17 10:02:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
chinesecat 发表于 2006-11-17 15:22:00
4208U已经被4208SN取代,4208SN和4293、4193一样也是输入序列号的。总线采用巡检方式,所以当防区很多时,报警信号回来会比较慢。所以我建议大楼内部的大数量防区最好不要采用这种方式。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
woshimao 发表于 2006-11-17 15:30:00

xiexie

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
西西 发表于 2006-11-22 17:09:00

回复7楼:

VISTA-120的总线可以支持1200米,串入4297总线延伸器后可以延长1200米

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
qwen 发表于 2006-11-23 16:10:00

是电磁干扰问题?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
glzi 发表于 2008-5-13 14:33:00

你好麻烦你解释一下为何要加隔离继电器谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
hejazh 发表于 2008-5-15 09:40:00
隔离继电器?什么型号?怎么接法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
yeyu1121 发表于 2008-5-19 22:27:00
学习了,谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
amo1840 发表于 2008-6-4 05:02:00
隔离继电器?什么型号?怎么接法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
songqiang1516 发表于 2009-6-11 11:42:00

有没有接线图,继电器还要供电,

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城