管槽线缆容量对照表<br/>1 PVC槽(型号) 20*10 24*14 39*19 59*22 99*27 99*40<br/>2 五类线(根数) 2 4 9 16 32 48<br/>3 PVC管(型号) ф16 ф20 ф25 ф32 ф40 ф50<br/>4 五类线(根数) 2 3 6 9 15 24<br/>5 度锌线槽(型号) 25*25 25*50 25*75 50*50 50*100 100*100<br/>6 五类线(根数) 7 15 22 30 60 120<br/>容量公式: 管槽容量=INT(管槽面积*K) 对CAT5 UTP来说K=0.012<br/>例如: 100*100的桥架<br/>算法: 100*100*0.012<br/>结果: 120根<br/>另一种算法 <br/>100*100*0.4/28.6=139根,100*100为桥架的尺寸,0.4是因为桥架线缆敷设时的容量,28.6为线缆的横切面积<br/>注:规范要求弱电的槽满率是40%,强电的槽满率是50% <br/> |