T-2连接中心的操作详解(适用1线报警)
一、 布防上传
1、 布防上传成功:按布防键,主机接收到信号提示主机[正在布防],喇叭嘀响10声,主机提示已布防,液晶屏右侧显示上传电脑的图标,状态灯快闪。布防成功,上传图标消失,布防成功上传。
2、 布防上传失败:(原因是主机通讯过程中电话线有故障或占线)
按布防键,主机接收到信号提示主机[正在布防],喇叭嘀响10声,主机提示已布防,液晶屏右侧显示上传失败的图标,状态灯常亮,布防上传失败。
布防上传失败应对方案:
电话线通讯不良时,布防上传不成功。当电话线恢复后,布防信息再次上传,直到成功。
二、 撤防上传
1、 撤防上传成功:按撤防键+密码,主机接收到信号,主机提示已撤防,液晶屏右侧显示上传电脑的图标,状态灯快闪。撤防成功,上传图标消失,撤防成功上传。
2、 撤防上传失败:(原因是主机通讯过程中电话线有故障或占线)
按撤防键+密码,主机接收到信号,主机提示已撤防,液晶屏右侧显示上传失败的图标,状态灯快闪,撤防上传失败。
撤防上传失败应对方案:
电话线通讯不良时,撤防上传不成功。当电话线恢复后,撤防信息再次上传,直到成功。
三、 报警上传
1、 报警上传成功:在布防状态下,触发报警探测器,主机屏幕显示报警防区号和警情代码,屏幕上方显示报警警情图标、右侧显示上传中心电脑图标、下方显示报警图标,警情为连续上传6次,每上传一次警情主机响约10秒钟,待警情上传完毕主机会一直响5分钟,直到撤防。
2、 报警上传失败:在布防状态下,触发报警探测器,主机屏幕显示报警防区号和警情代码,屏幕上方显示报警警情图标、右侧显示上传中心电脑图标、下方显示报警图标,但中心一直接收不到,直到电话线恢复以后报警继续上传直到成功。
报警上传失败应对方案:
电话线通讯不良时,报警上传不成功。当电话线恢复后,报警信息再次上传,直到成功。
四、 主机断掉交流电时,直流电起作用(直流工作时间和带负载大小有关)。
五、 当电话掉线检测功能设为有效时,电话外线剪线有以下结果:
1、 在正常布撤防上传时,布撤防上传不成功,电话线恢复后,成功上传;
2、 在报警信息上传时,报警信息上传失败,电话线恢复后,成功上传;
3、 在布防状态下,一旦检测到电话掉线会立即启动现场高音警笛连续鸣笛5分钟。
4、 在撤防状态下,蜂鸣器先发出短促的“嘀~~~嘀”提示音约60秒,在此期间如果电话线恢复或进行撤防操作,则停止提示音,否则提示音结束后立即开启现场高音警笛5分钟。
测试员:夏艳丽、李正波
|