有硬盘录象机(包含报警盒),有报警主机,红外探头接到报警主机上。通过什么办法能做到报警联动,怎么个接线法或有其他办法。请高手指点
回复

使用道具 举报

已有20人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jack1603 发表于 2003-8-19 16:44:00
这个很简单呀,探测器接在报警主机上,报警主机再接报警联动输出模块,输出模块接到DVR的报警盒的报警输入点,即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
安定 发表于 2003-8-19 21:00:00
报警主机有两个脚,是接强声报警的,一般是3、4脚,报警时会有电压输出,不就可以触发继电器动作了吗?这个继电器是要外加的,几元钱就可!楼上的兄弟,你的输出模块是不是和继电器功能差不多啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
mx296 发表于 2003-8-20 04:12:00
加两只二极管,就可以不用继电器。 (负)<-----------------------------------| 报警主机 (正)-->二极管负-->二级管正| |-->报警器信号脚1-->报警器信号脚1---| DVR (正)-->二级管负-->二级管正| (负)< ----------------------------------|
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
mx296 发表于 2003-8-20 04:13:00
这样就可以做出两个相互隔离的检测回路了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yuleray 发表于 2003-8-20 10:13:00
5楼,这样只是一个串联回路,它仍需要报警主机和DVR共地!才能形成闭合回路。 而且在报警器防区的电流是反方向的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
布线王 发表于 2003-8-20 12:40:00
2楼的,2316的主机能配报警联动输出模块吗?如果有怎么个接线法,是接在主机的哪个端口上,到报警盒上时,怎样一一对应防区编号。不好意思最主要是没有见过,所以问的这么菜,知道的请帮帮我,谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
我是新兵 发表于 2003-8-22 09:10:00
那DVR主机也要有相应的输入及输出的接点啊,不过我一直有一事想不明白就是为什么要联动呢?那位大哥可以略说一二做联动的好处在哪
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
jack1603 发表于 2003-8-25 10:38:00
c&k2316好像是可以接联动输出模块,但我还是不太熟。 博世安保的CC880,DS7240及DS7400都可以接联动输出模块,且能够做到一对一,一对多,多对一联动输出呢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
安全防范 发表于 2003-8-26 09:59:00
我看好像是报警信号一对一输出的问题,把每一路报警信号分成两个不就解决了吗,一路到DVR一路到报警主机,用继电器吧,便宜。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
wanzw 发表于 2003-9-12 00:43:00
看看我曾经的东西,你会明白的:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
jackyyang 发表于 2003-9-12 21:34:00
在硬盘录象机界面设置就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
弱电工人 发表于 2003-9-14 15:54:00
报警联动的功能很多啊!可以与摄像机,录相机联动、可以与灯光联动、可以与门禁联动、还可以与消防联动。联动的功能很强大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
草木木 发表于 2009-4-21 21:42:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
时锐安防 发表于 2009-4-21 22:26:00
报警盒与监控联动,报警盒本身就是几进几出的,前端可以不用接CK之类的主机了。如果前端用的是总线制报警系统的话,那就需要加配继电器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
智能建筑小子 发表于 2009-4-22 09:44:00

为何还用报警主机呀!直接接到DVR就可嘛,再说了,如果出现什么报警方面的问题,你这样也查找问题也很麻烦。DVR上面什么都有,报警输入输出联动等

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
bonze 发表于 2009-4-23 10:50:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
ycbsz 发表于 2009-9-8 22:49:00

最好有人总结一下

要不然

太乱了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
迷失 发表于 2009-9-9 11:14:00

努力工作为了挣钱,挣钱为了买房子买车,买房子买车为了娶媳妇,娶媳妇为了生小孩,生小孩为了让他能到千家灌水水.