千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]关于双绞线传输器奇怪的故障...

[复制链接]
feng098 发布于: 2007-7-23 16:29 1502 次浏览 18 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

      前一段时间,一个工程的一个双绞线传输器的接收端出现问题,更换新的双绞线传输器后问题就来了,我的烦恼也就此开始了。

        这个点是12#,没多久客户就报12#丢失图像,经检查前端没有问题,双绞线也没有问题,那这是哪的问题呢?不会还是双绞线传输器的问题吧。采用经常用的替换法吧,把主机端的12#和13#双绞线传输器对调后,12#图像立即恢复,13#图像也没有丢失,看来不是双绞线传输器的问题。问题点还是没找到,不过12#图像已经恢复,就懒得去找了,于是就撤了。可是还没有出工厂大门,电话就来了。12#图像又丢失了。还采用上述方法,把12#和13#的双绞线传输器对调,12#图像立即恢复,这次我没马上就走,在主机前足足站了有半个钟头,12#图像也没丢失。我还在想这回不该再有问题了吧。可是没过两天,客户又打来电话说12#又没了。

大侠们,请你们说说这是什么问题,到底是哪的原因啊?

 

回复

使用道具 举报

已有18人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
SupermanTm 发表于 2007-7-23 17:19:00

估计是共模电压失调导致的,也就是说,发送端和接收端(按楼主的现象应该是发送端)有电荷注入传输线,而传输线对“地”阻抗有非常高,电荷慢慢积累,最终超过了接收端可以承受的极限。

建议可以这样试试看,把两根传输线都接一个100K电阻到接收器的“地”,让电荷有泄放通道,应该可以解决问题的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tdly 发表于 2007-7-23 19:50:00

说的有道理。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
海底心 发表于 2007-7-23 22:37:00
估计是吧。想不到别的原因了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
笨蛋的猪 发表于 2007-7-24 07:09:00
学习中!但我总觉得网络传输过来恢复的图像,效果不咋地!看过两个工地别人用过!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dony2046 发表于 2007-7-24 07:20:00
冒个泡,双绞线传输就是不咋地,我去年做了几十个村庄,问题老是出在传输器上,不像网络可以自己调整,图象这玩意说没就没啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
feng098 发表于 2007-7-24 08:51:00

是啊,双绞线传输器什么破设备,因为这几个点我都快崩溃了。谢谢大家的帮助,我先试试,看行不行。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
tcy2815 发表于 2007-7-24 09:58:00
检查12号的地与监控室的地是不是有电位差,把网线从接受器拔下,用万用表测量网线和DVR的外壳,如有电压,将前端摄象机与地隔离。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
feng098 发表于 2007-8-1 09:08:00

我按上述方法,接了两个100K电阻,但还是不行,没到一天图像就又丢失了。

还有别的办法吗?还是我接的电阻不合适?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
hbcn2005 发表于 2007-8-1 09:40:00

用的传输器是不是质量不好啊,下次用我的看看,客户没出现过什么问题!

QQ 471897197

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
feng098 发表于 2007-8-1 10:13:00

以后说什么也不用双绞线传输器了,太麻烦了。图像说没就没,因为多了双绞线传输器这一层,找问题也特麻烦。还是用视频线好,远了就用光纤,造价也差不了多少,关键是省心啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
baihonglai 发表于 2007-8-2 11:17:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
qichen30000 发表于 2008-8-6 11:49:00

为了看贴而回复

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
lrb0928 发表于 2008-8-8 13:29:00

也可能是双绞线的问题,我解决过两个这样的问题,反复检查多次,最终换线解决!双绞线百米的阻值在10欧姆左右,你测试下!不是万不得已不要用双绞线,呵呵,个人浅见

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
阜新海洋 发表于 2008-8-28 22:55:00

没用过,学习了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
jonner 发表于 2009-6-2 00:55:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
wfwla 发表于 2009-6-2 10:47:00

用双绞线必须用好一点的,可以测量一下它的阻值,太大了不行

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
zealot85 发表于 2009-6-2 10:53:00
总觉得双绞线不靠谱
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
s350435775 发表于 2009-6-2 11:24:00
有多远
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城