千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

报警问题(高手请进)...

[复制链接]
tzhm_008 发布于: 2004-9-29 11:20 468 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我.刚入门不久,有一问题想请教各位高手.

有一工程在完成后,用户需要再在原来基础上加16个红外接入以前系统.后来这16路就出问题了.发现一报警这16个就依次全部报警,并且在没有人的时候也报.其他红外都正常.(这16个中,有两个是微波+红外).查了线路后接这16个并没短路.

不吝赐教.谢.

[此贴子已经被作者于2004-9-29 11:21:05编辑过]
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
JINHUI 发表于 2004-9-29 11:34:00

是不是没有分防区?全编入了一个防区啊?

另外就是硬盘录像机加报警探测器同样要拨码的,楼主确认拨码位置有没有错?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yokai 发表于 2004-9-29 12:46:00
用的什么主机啊?线是怎么接的?说来看看?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ntkktn 发表于 2004-9-29 23:54:00

探头电源全部接主板上的吗?

有可能是主板输出电流不够,外接电源给红外探头供电试一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
02088348858 发表于 2004-10-1 08:34:00
要不拿我们的软件顶上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wfsaaf 发表于 2009-7-7 14:51:00
怎么没下文了,是否解决,解决方法,故障所在呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
行素love 发表于 2009-7-7 15:19:00
我怀疑你的报警主机的接线方式对否!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
moveeye 发表于 2009-7-7 15:20:00
关键看你以前的接线方式和机器
回复 支持 反对

使用道具 举报