千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

新手求教~~...

[复制链接]
kidyloulove 发布于: 2009-9-17 09:18 226 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
做一个加油站的小工程,装了9 个摄象机,用的集中供电,线不长,才40M的样子,0。5的线,现在变压器端输出的电压大概是13。5V,但到了摄象机才10V不到,现在准备把变压器电压升到15V上,想问一下,摄象机最大的电压是多少?超过12V多少会烧坏摄象机??谁有这方面的经验?
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cyu2005 发表于 2009-9-17 10:01:00

一般摄像机电源工作电压在:12V.1A,你调过高的话可能会烧坏,建议如果摄像机在10V左右能正常工作情况下还是不要调的好.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
qianqf 发表于 2009-9-17 10:59:00
40米其实已经不短了。不过,电压不到10V,如果不是红外摄像机的话应该可以工作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
kidyloulove 发表于 2009-9-18 12:30:00
问题补充,白天测了一下,近的大概有13。3V,远的12。1V。晚上红外开起了远的才10。6V,看摄象机上写的电压是12V正负10%,加电压的话白天又太高了,担心烧坏,把线加粗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城