报警系统的探测器安装有许多讲究,如果在安装上犯了错误,那整个报警系统就会大打折扣,下面就几个常出现的问题进行讲解。? 选择合适的安装位置
安装探测器不是安装电灯!!!
探测器能否正常工作与其周围的环境有着密切的关系,因此,选择合适的安装位置应当引起所有安装人员的高度重视。
探测器的最佳安装位置应由安装人员根椐现场的实际情况确定,没有一成不变的方案可循。一般可以从如下几个方面予以考虑:
? 探测器周边的物体
(1)安装部位应避开误报源:
避免直接将探测器安装在可能造成误报的物体附近,譬如冷/热源(空调器、电冰箱、加热设备等)、荧光杰和通风口等都必须尽量远离。
(2)误报因素进入探测视区:
不论是挂壁式还是吸顶式,均应避免其探测视区直接指向门窗、运动的机械设备(风扇)、荧光灯以及冷/热源(空调器、电冰箱、加热设备等),这一点对防止误报是很重要的。在监近街面且有门窗的建筑物内安装更应注意避免这种情况。
基本原则:1、挂壁式探测器应朝向室内,避免正对门窗安装
                    2、吸顶式探测器安装时应尽量远离门窗,防止探测区跑到室外
                    3、探测视区的边缘可能的误报的因素之间最好能预留保护区。
注意:
除非事先用贴纸将朝向户外的探测视区屏蔽掉,否则禁止将吸顶式探测器安装在靠近门窗的天花板上。
? 探测视区内是否有障碍物?
? 老鼠是否有可能从距探测器很近的地方爬过?
注意:
安装时应避免将带有俯视区的探测器安装在货架、家具、镜框等物体的正上方。因为老鼠有可能从这些物体上面爬过,由于距探测器过于接近,从而造成误报。
? 安装在什么位置最灵敏
应根据不同探测器的特性选择最灵敏的安装位置。
? 挂壁式探测器的特点:
当目标沿着横向切割红外视区的方向行走时,探测器最为灵敏;而面对或着背向探测器行走,探测器的反应是最迟钝。当目标沿着平行微波方向行走时,探测器最为灵敏。
? 吸顶式探测器的特点:
以探测器为圆心,当目标而向或者背向圆心(探测器)行走时,探测器反应最为迟钝。当沿着圆心行走时,探测器反应最为灵敏。
因此,为了提高探测的灵敏度,最好将挂壁式探测器安装在被保护目标(譬如:门或窗)侧面的墙壁上,使目标进特衩保护区域后,能够最大程度的切割红外视区。
同样,对挂壁式探测器也应根据其特点选择最佳的安装位置。
注意:
目前许多工程人员在安装过程中的一个常见的误区就是:要看住某一扇门或窗,就将探测器正对着门或窗安装。实际上这样的安装方式并不能很好的发挥探测器的性能。因为面对着探测器行走,探测器的反应是最为迟钝的,另外,正对着门或窗安装还容易造成误报。
? 安装高度:
一般挂壁式探测器的安装高度:2.3米。
吸顶式探测器的安装高度:2.4米-4.8米。
注意:
应根据天花板的高度来选择合适的环形镜片;
当天花板 高度为2.4米-3.3米时,不需要更换环形镜片;
当天花板高度为3.65米-4.8米时,需要更换另外一个环形镜片。
注:建议参考探测器说明书的安装高度。
? 安装表面的牢固性
安装探测器的物体表面应牢固。避免将探测器安装在晃动(抖动)的天花板、墙面、柱子或支架上,否则有可能引起误报。