[求助]关于屏蔽线和非屏蔽模块的问题...

[复制链接]
zbiao321 发布于: 2009-3-6 12:39 531 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
  各们大虾,我有一个工地,客户要求做内网和外网,内网用的都是全部六类屏蔽材料,可外网的网线要求用超五类屏蔽线,模块用的却是非屏蔽的,我想问问这样做对吗,可以吗???????谢谢
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
fj138 发表于 2009-3-6 12:58:00
<p>不对,要做屏蔽的话,整个系统都要做,如果光线缆屏蔽的话,性能更差,还不如 全部用非屏蔽系统。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
maximax 发表于 2009-3-6 13:52:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>fj138</i>在2009-3-6 12:58:00的发言:</b><br/>
<p>不对,要做屏蔽的话,整个系统都要做,如果光线缆屏蔽的话,性能更差,还不如 全部用非屏蔽系统。</p></div>
<p>支持二楼</p>
<p>屏蔽没做好的话比三类还差,我也是培训的时候听说的</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
leoniboris 发表于 2009-4-1 16:46:00
<p>屏蔽系统 需要有很好的接地,如果系统不能很好的接到会严重影响系统的性能!所以用屏蔽线不用屏蔽模块是完全不行的,还真不如用费屏蔽系统!!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
calmrelic 发表于 2009-4-1 16:47:00
<p>&nbsp;学习了~~</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
发表于 2009-4-3 13:19:00
<p>屏蔽线用非屏蔽的模块,太浪费了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lqtsw 发表于 2009-6-11 13:43:00
<p>支持上面全部的</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报