msdos1.0 发布于: 2005-6-3 12:45 13722 次浏览 62 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
UPS电池延时时间如何计算?假设有一台6KVAUPS,负载为服务器和交换机,约为3KW,电池为100AH,12V电池20块串联。请问这组电池可以延时多长时间?如何计算?
回复

使用道具 举报

已有62人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
maxim 发表于 2005-6-4 02:24:12

6K的机器一般电压是240V

简单的算就是240V/12V=20(20就是需要电池的节数)

6000/240=25*4=100

所以应该是后备时间4小时

不同品牌的UPS不一样的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
maxim 发表于 2005-6-4 02:26:04

上面的那种方法不是很准确的

是大概的时间

具体要看UPS和电池了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
mjun_lu 发表于 2005-6-6 10:53:06

我来顶

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
maxim 发表于 2005-6-7 09:42:12

楼上的大哥,最近忙什么呢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xumaomao 发表于 2005-6-9 14:22:32
有没有更准确的方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
腊肠 发表于 2005-6-9 18:57:42

输出功率因数*6000VA / 10V*20(电池终了电压估算) = 最大放电电流

最大电流乘个估计系数,0.5~0.8都说得过去,估出近似平均放电电流

查电池的放电曲线,得出特定延时下电流,假设是2小时0.4C的情况下,用平均放电电流/0.4

比如最大电流为27A,取0.7估计系数得19A

19A/0.4,大概得50

那么要2小时后备的话,用63AH的电池就可以了(大于50)

假设4小时放电时间,查放电曲线电流是0.2C的话,就是19/0.2大概100

4小时后备用100AH电池可以满足。

也是有着很大估算误差的办法,不过起码理论上说得过去

主要取决于负载,电池放电曲线和经验估计值

不过据偶所知很多代理都是用2楼的算法,省事,在不需要跟客户讲解的时候也能蒙过去嘿嘿

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
腊肠 发表于 2005-6-9 19:04:13

对于楼主的情况,如果假设放电曲线是2小时0.4C,4小时0.2C,6小时0.1C的话,那么就是

I MAX :3000/200=15A,平均估算为10A

2小时需要24AH,4小时需要63AH,6小时需要100AH

也就是100AH能顶6小时

很粗略的估算,仅原理而已,关键还是取决于电池的放电曲线呵呵

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
华德智能 发表于 2005-7-15 15:21:47
楼主好象没考虑逆变器效率!!!!!!!!!!!!!!!1
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
电源供应商 发表于 2005-7-20 15:02:34

功率因数*UPS额定容量*后备时间(小时)/标称电压=???AH

当???AH>100AH 就除以2(就要再增加一组电池) 以此类推

电池数量的确定:标称电压/12V

例:6KVA 8小时

0.7*6000*8/240=140

140/2=70

所以要 40节65AH的电池。

[此贴子已经被作者于2005-7-20 15:06:10编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
电源供应商 发表于 2005-7-20 15:07:22
反推回去,或正推。就知道结果了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
networkli 发表于 2005-7-27 15:12:49

楼上的大哥,你的意思我没有明白,能详细介绍下每步的意思吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
niuhewo 发表于 2005-8-1 16:26:41

是呀

我也没有明白呀楼上的大哥

能不能讲明白点

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
Saaam 发表于 2005-8-25 09:38:41
up
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
qt-lzy 发表于 2005-8-25 12:23:23

有没有更好的方法来计算?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
netgos 发表于 2005-8-25 14:06:40

看看,学习中

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
netgos 发表于 2005-8-25 14:06:40

看看,学习中

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
JSIE 发表于 2005-9-1 17:24:22

說法太多,不統一。有權威一點的說法嗎?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
freezsk 发表于 2005-9-2 12:49:32
长知识
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
sxinyying 发表于 2005-9-2 16:59:15

功率因数*UPS额定容量*后备时间(小时)/标称电压=???AH

我赞成这种算法,

当结果大于100AH时可以用200AH或更大的,但一般工程中都采用100AH/12V或<100AH/12V.这样在计算结果>100时就采取多组电池,比如结果为333,那么可以用4组100AH/12V,或者用5组65AH.总之要经济合理