匀速球的图像问题。
五一之前给一个工地安装了一套监控
匀速球+22X一体机+大华DVR+控制键盘
2*2.5电源线100米
2*1.5控制线100米
75-5-41视频线100米
云台供电AC24V2A,放在机房。
协议:三星。波特率: 2400
4月30日下午安装,测试一下午没发现问题
5月1日-3日放假。今天上班甲方来电话说出问题了,云台左右可以动,上下不能动。图像时断时续。他们怀疑是电源问题。拿了一个UPS到现场。用表测前端电源电压,19V,给匀速球厂家打电话,他们说19V可以正常工作。把球卸下来,发现垂直限位开关坏了,换了一个新的匀速球,摄像机还是原来那个,一切正常,中午吃完饭回来(大约40分钟),云台正常,图像出问题了。时断时续,一会一片黑,一会全屏白一下然后开始闪烁。由于手上没有12V变压器,不能临时接变压器在前端测试,于是把一体机拆下来,换了一个新的上去。然后把这个换下来的在机房里接云台测试。到下班大概一直测了2个小时,两个一体机都没有出现问题。今天晚上测试一宿。明天看结果。
请问。摄像机这种情况是什么问题。变压器是AC24V2A的应该够用了吧。
-----
现在这个问题解决了。然后就是塔吊上安装匀速球。以前没在塔吊上装过,想请教一下有什么注意事项吗。
机房到到塔吊是800米左右。走光纤。塔吊底下放一个防水箱,光端机和电源都放里。防水箱到塔吊顶上中间用
2*2.5电源线100米,2*1.5控制线100米,75-5-41视频线100米,因为塔吊会伸缩,那么线怎么固定。还有塔吊转动的时候,图像会不会有影响。
————————————————————————
5月10日,晴,到现在所有设备已经全装完了,但是新问题又出现了。在塔吊工作的时候,有时候会出现图像丢失的情况,现在怀疑是380V动力电的干扰。因为塔吊底部到顶部,动力电和视频线差不多是平行上去的,之间的距离不超过1米。请问,这种情况是强电干扰码,如果不是还有什么原因能导致图像丢失。如果是强电干扰造成的那加一对抗干扰器能起作用吗。还是用双绞线传视频好一点。
[此贴子已经被作者于2009-5-10 22:47:39编辑过]
|