安全防范系统技术要术
1. 管线敷设要求。
a) 管线敷设应做到合理、先进、可靠、经济。管线敷设应统一规划、统一设计、统一施工。
b) 布线应设计成独立的系统。
c) 布线系统应在土建施工前统一设计主,房屋内部的预埋管和小区内部的金属线桥架或地埋管管道、接线箱、分线箱、管道的容、防潮、防腐等项目应达到有关技术要求。
2. 周界报警系统。
a) 周界报警系统应全面设防,无盲区和死角。
b) 防区划分应有利于报警时准确定位。
c) 中心控制室通过显示屏、报警控制器或电子地图能准确识别报警区域。
d) 中心控制室在收到警情时能同时发出声光报警信号,并具有记录功能。
e) 有电视监控系统的设防区域,其报警区域的图像(夜间与周界探照灯联运)能自动在监控中心监视器上弹出、录像。
f) 报警时间≤2S。
g) 周界报警系统前端设备宜采用主动红外入侵探测器。
h) 主动红外入侵探测器安装规定:
① 入侵探测器的探测距离应以100M以内为宜。周界入侵探测器在安装时,应充分考虑到气候对有效探测距离的影响,一般实际使用距离为产品有效探测距离的70%。
② 入侵探测器应采用交叉安装的方式,即将同一处安装两只指向相反的发射或接收装置,并使两装置交叉≥0.3M的间距。
③ 入侵探测安装在围墙上、栅栏上端时,则最下一光束应与围墙、栅栏顶端保持150mm的间距。安装在侧面时,应安装在围墙、栅栏外侧在最上端、且入侵探测器与围 墙、栅栏外侧保持150mm—200mm的间距。
④ 穿越时间调节:为了减少快速通过警戒线的其它物体引起的误报,或人快速通过警戒线而产生的漏报,接收器上设置有穿越延迟时间,调节电位器,时间调节范围在50ms~500ms。时间调节是一个关键的调试步骤,一般情况下墙上安装定在400ms左右,墙侧安装定在100ms左右,地面安装定在60~100ms左右。
⑤ 报警状态设置:通常设为常闭状态,实现开路报警,防止停电断线产生漏报。
⑥ 出线孔应密封。
⑦ 固定一定要牢固。
i) 周界报警系统应符合GB 10408.1-----2000<<入侵探测器,通用要求>>、GB 10408.4----2000<<入侵探测器、主动红外入侵探测>>、GB 1266390<<防盗报警控制器通用技术条件>>的技术要求。
3. 电视监控系统。
a) 主要出入口处、停车场出入口处应安装电视监控系统。
b) 建筑物及小区的周界、主要通道、建筑物的出入口、电梯轿箱内宜安装电视监控系统。
c) 室外电视监控系统的摄像机应选 用自动光圈镜头并具有超 动态、低照度的功能,大范围监控宜先用带有电动云台和变焦镜 的摄像机,并应配置室外防护罩。
d) 中心控制室应能显示电视图像并具有图像记录功能。
e) 当周界入侵探测器发出报警信号时,中心控制室图像显示屏能立即切换出与报警相关的摄像机图像,并进行录像(晚间报警区域的灯光自动开启)
f) 系统能自动、手动切换图像,遥控云台及镜头。
g) 电梯轿箱内的摄像机应安装在电梯门的左上方或右上方的厢顶部。监视系统应配置楼层显示器。
h) 电视监控系统应配置楼层显示器。
i) 电视监控系统应具有时间、日期记录功能。
j) 电视监控系统图像信号的技术指标应满足下表要求:
图像信号的技术指标
项目 |
指标值 |
复合视频信号幅度 |
(1±0.3)Vp—p |
黑白电视水平清晰度 |
≥400TVL |
彩色电视水平清晰度 |
≥270TVL |
黑白电视灰度等级 |
≥8 |
信噪比 |
≥37dB |
k) 电视监控系统的图像质量要求:在摄像机正常工作条件下按GB 7401—87<<彩色图像质量主观评价方法>>的规定评价图像质量,评分等级采用五级损伤制,图像质量应不低于4级要求。
五级损伤制评分
图像等级 |
图像质量损伤的主观评价 |
5 |
不觉察 |
4 |
可觉察,但并不令人感到讨厌 |
3 |
有明显觉察,令人感到讨厌 |
2 |
较严重,令人相当讨厌 |
1 |
较严重,不能观看 |
l) 出入口设置的电视监控系统应能清楚的识别人员的面部特征及出入车辆的车牌号码。
m) 电视临控系统的设计、安装要求应符合GB 50198—94<<民用闭路监视电视系统工程技术规范>>的规定。
4. 楼宇对讲系统。
a) 可视对讲系统应具有以下功能:
① 主机能正确地选呼任一对讲分机,并能听到回铃声。
② 选呼后,能实现与用户进行对话或可视对讲,并语音、图像清晰。
③ 通过对讲分机实施电控开锁。
④ 对讲主要机利用密码、鈅匙或感应卡开启防盗门锁。
b) 楼宇对讲系统的设计安装要求应符合GA/T72—94<<楼宇对讲电控防盗门通用技术条件>>及GB/T269—2001<<黑白可视对讲系统>>的有关规定。
5. 电子巡更系统。
a) 电子巡更系统根据安全防范的需要在小区重要部位设定保安人员巡更路线,并安装巡更点,保安巡更人呐按指定的路线和时间到达巡更点进行记录。管理人员可调阅、打印各保安巡逻人员的工作情况。
b) 电子巡更系统应具有如下功能:
① 可在小区重要部们及巡更路线上安装巡更站点。
② 实现巡更踟线、时间的设定和修改。
③ 中心可查阅、打印各巡更人员的到位时间。
④ 巡更违规记录提示。
6. 户内报警系统。
a) 户内报警系统由入侵探测器、紧急报警装置、防盗报警控制器、中心报警控制主机和传输网络组成。当住宅内安装的各类入侵探测器探测到警情或按下紧急报警按钮时,中心报警控制主机应准确显示警情发生的住户名称、地址、日期、时间及报警类型。
b) 住宅内应安装防盗报警控制器、紧急报警装置。与外界相接的门窗部位宜安装入侵报警探测器。
c) 防盗报警控制器应能接收入侵探测器发出报警信号,具有按时间、区域部位任意布防和撤防、外出与进入延时的编辑和设置,以及自检、防破坏、声光报警(应有警笛或音乐报警、且警笛音乐报警声音量可调)的功能。
d) 住户报警控制器与中心控制室应有联网功能。
e) 紧急报警按钮:人工启动后能立即发出紧急报警信号。应装在隐蔽可靠、便于操作的部位。紧急报警按钮应有防误触发措施,触发报 后能自锁,复位需采用人工操作方式。
f) 入侵探测器安装规定。
① 壁挂式被动红外入侵探测器,安装高度距地面应在2.2m左右或按产品技术说明书规定安装。视场中心轴与可能入侵的方向成90度角左右,入侵探测器与墙壁的倾角视防护区域覆盖要求确定。
② 壁挂式微波--被动红外入侵探测器,安装高度距地面应在2.2m左右或按产品技术说明书规定安装。视场中心轴与可能入侵的方向成45度角左右,入侵探测器与墙壁的倾角视防护区域覆盖要求确定。
③ 吸顶式入侵探测器,一般安装在重点防护部位的上方且保持水平安装。
④ 入侵探测器的视窗不应正对强光源和阳光直射的地方。
⑤ 被动红外入侵探测器的附近及视场内不应有温度快速变化的热源,如暖气、火炉、电加热器、空调出风口等。
⑥ 入侵探测器的防护区内不应有障碍物。
⑦ 磁开关入侵探测器应安装在门、窗开合处(干簧管安装在门、窗框上,磁铁安装在门、窗扇上,两者间应对准),间距应保证能可靠工作。
⑧ 采用幕帘式红外入侵探测器时,应选用能覆盖整个防护区域的红外入侵探测器,有条件的应选用具有进出识别功能的幕帘式红外入侵探测器。
g) 入侵探测器的系统设计安装应符合GB 10408.1—2000<<入侵探测器,通用要求>>、GB 10408.5—2000<<入侵探测器,室外用被动红外入侵探测器>>、GB 10408.6—91<<微波和被动红外复合入侵探测器>>的有关规定。
7. 中心控制室。
a) 中心控制室应配置中心报警控制主机,能监视和记录入网用户向中心发送的各种信息。该中心能实施以监控目标进行监视及图像切换、镜头光圈控制、焦距调整,并进行录像。
b) 中心控制室应配置能与报警显示同步的终端图形显示装置,能实时弹出和显示发生警情的区域、住户名称及报警类型。
c) 中心控制室的交流供电应选用专门供电的方式,供电电源应采用220V、50HZ的单相交流电源,电源允许偏差正负10%,超过此范围时应配置交流稳压装置。交流电压的引入功率一般不得小于系统使用功率的1.5倍。
d) 中心控制室应采用一点接地的方式,联合接地时接地电阻≤1Ω,单独接地时接地电阻≤4Ω。
e) 中心控制室应安装与区域报警中心联网的紧急报警按钮、以及配有有线电话和无线对讲机。
f) 从电缆桥架或预埋管道进入控制室的电缆和电线应保证配线整齐、线端应压接线号标记。
g) 中心报警控制主机。
① 应有编程和联网功能。
② 应具有显示、存储住户报警控制器发送的、防和撤防、求助、故障、自检、以及声光报警、打印、统计、巡检、查询和记录报警发生的日期、时间、地址、报警原因等各种信息的功能。
③ 应有密码操作保护功能。
④ 报警信息应能存储30天以上。
⑤ 紧急报警和入侵报警同时发生时,应优先发出紧急报警声光信号、且两者有明显区别。
⑥ 中心报警控制台应配置备用电源。备用电源应满足中心报警控制主机24h的正常工作。
⑦ 中心报警控主机的设计安装、验收应符合GB/T16572—1996<<防盗报警中心控制台>>的有关规定。 |