topaz使用中的一些功能求教 能否实现...

[复制链接]
ligu 发布于: 2009-5-11 14:39 417 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

1 关于部门组

   比如我有1个部门(部门代表号200),有10个分机,如果我把这10个分机全部加入200这个部门组,那一旦外线转入该部门组,那么这10盘分机将按照优先顺序依次振铃,

现在有一个问题 假如外线呼入,通过话务员,客户拨打了200这个部门代表号,如果这10盘电话循环振铃,每个无应答的时间都是15秒,那么10个走一圈,要150秒才能传回话务员无应答信息么?

 

2 当我呼叫部门组代表号200时,能否设置10个分机同时全体振铃呢???

编程16-01-05 是这个意思么??

 

3 假设还有个部门(代表号201)有 8个分机,

出现这种情况,两条外线同时呼入,话务员分别转给了200 和201这两个部门

那么组内不振铃的分机要代答外线时,怎样区分哪一条外线是200的 哪一条是201的呢???

 

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
pabxman 发表于 2009-5-11 15:07:00
 1、既然有电脑话务员,循环振铃没什么意义,外线用户等不了150秒。

2、以前好像做过,可以。

3、分代答组就可以解决。注意:部门组与代答组是不同的,代答组在23-02-01设置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ligu 发表于 2009-5-11 15:34:00

太感谢了!解决大问题啊!

回复 支持 反对