中央空调系统中应用最广的就是风机盘管加新风系统,新风机处理室外空气送至各个房间,原来只是处理温度,随着舒适要求越来越高,静电现象越来越严重,许多项目开始在新风机上添加加湿装置,由于要求不高,一般是采用自来水进行加湿。

自控系统针对这个要求,在绝大多数项目上设计中都想当然增加了送风湿度传感器,根据送风湿度控制加湿,其实这是错误的,也是无法实现的。

新风机加湿的目的是保证房间内湿度在设计范围之内,比如40~70%,但是送风湿度和这个值没有必然的联系,不能作为控制参数。

如果要找到控制参数,排风湿度(如果有排风系统)和典型房间的湿度是可以作为控制目标的。

冬季,室外空气经过新风机加温,相对湿度必然很低,此时如果采用送风湿度,加湿器必然打开,如果加湿能力足够,送风湿度马上会达到会接近100%,此时根据控制程序,加湿应停止,由于不是循环空气,送风湿度马上回复很低数值,加湿器再度打开,如此反复不已。

送风湿度传感器感测送风湿度,如果加湿达到100%,湿度传感器的寿命会很短。

考虑到新风加湿主要是在办公等要求较低场合,不用湿度控制也是完全可以接受的,只要冬季室外温度和室内温度有一定的差值,加湿是肯定需要的,而且新风机的加湿量一般都不大,和风机同步开关也可以,如果加湿量过大,可以进行间歇性开关,完全可以达到要求。

这个问题存在很久,希望提醒有关设计人员注意,如有不同意见,欢迎讨论。
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
exp123s 发表于 2009-6-11 13:03:00
我使用回风湿度作为依据决定是否加湿.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
霸王回马枪 发表于 2009-6-11 14:27:00
<p>回风湿度个人感觉比较靠谱,相信空调机都是这么控制的加湿器,至于新风机的加湿控制的确不太好说,但说到底楼控也就那么回事,凑合着用,大家最敏感的参数还是温度</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
billyxiao 发表于 2009-6-11 18:07:00
<p>新风机组控制加湿确实有点难度。我那项目用的是湿膜加湿的方式,估计加湿阀一开,湿度就会到100%,传感器会降低寿命。空调机就比较好点,参考回风湿度,将湿度控制在一个死区内就可以了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jay661026 发表于 2009-6-11 19:08:00
<p>冬天加湿要先加热,相对湿度才不会太高,控制一点都不难,先了解空气曲线图及加湿原理吧!</p>