[复制链接]
HNST 发布于: 2009-4-19 18:28 516 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
FLUKE 4300 仪器提示NEXT这一项过不去,我想请大家帮忙
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
rainbowstar 发表于 2009-4-20 10:53:00
模块打线不好。NEXT过大,重做模块试试吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
www000gd 发表于 2009-4-20 11:54:00
<p>近端串扰NEXT:是某线缆发送信号对同侧(接受)线缆的电磁感应产生的干扰,值越大越好.</p>
<p>如果你是不通过那就代表着你的值小了,一般不通过时见到的参数是差值或余量吧~~</p>
<p>我见过FILE的原因是负值的多才FILE,他还有标准值参考吖~</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sunyuebjals 发表于 2009-4-20 13:34:00
<p>是啊&nbsp; 你说的比较对</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wang80feng 发表于 2009-4-20 16:30:00
同感,我上次测试好多NEXT过不去近端串扰,模块没做好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zmkmxyz 发表于 2009-4-20 16:36:00
<p>同意楼上的意见。</p>
<p>学习</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
diabloxo 发表于 2009-4-21 12:57:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zkxuchi 发表于 2009-4-29 12:55:00
恩 估计模块的问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
亮晶晶 发表于 2009-5-24 12:13:00
<p>针对此类问题,在这里告诉大家一个比较专业的判断方法:</p>
<p>首先,截取不小于30米长的链路,直接测试一下,如果合格说明机器是正常的;反之,我们不得不怀疑机器也有可能会出现问题;</p>
<p>其次,如果截取的链路测试是合格的,按照楼上的说法是没有问题的,只是重申一下,NEXT是测试相邻线对来自于信号发送端泄露过来所不期望的干扰信号,由于是个对数DB值,所以通常大家理解的既是数值越大越好了。</p>
<p>最后,告诉大家如何正确判断是否是机器问题,直接连上主机和远端,选择六类的测试标准,选择单独测试选项,直接测试RL回损和NEXT这两项,如果出现的四个值中,有一个异常超出20%,基本可以判读出事仪器问题。更多的咨询请访问:<a href="http://www.testcenter.net.cn">http://www.testcenter.net.cn</a>&nbsp; QQ:3621837</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
maysin 发表于 2009-6-4 14:14:00
&nbsp;串扰过不了,可以用FLUKE的HDTDX分析一下故障点在哪。