DSC4020的碰到的牛比问题...

[复制链接]
snrsb 发布于: 2009-4-23 19:01 377 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

DSC4020接了二条总线,分别是PGM1和PGM2,用的701地址码

PGM1这条线接的地址码从19防区到30防区,奇怪的事情是当总线上的任何一个防区报警后,这条线上的所有防区都报警

在没有任何防区报警的情况下,键盘READY时常不亮,一直鸣叫..

第二条线上也是这种情况

头大了,也没有想到到底是哪个地方出的问题

QQ:64467897

谢谢高手给指点一下

 

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2009-4-23 20:05:00

这种问题不算牛比,主要是布线和电源没解决好引起的;不要像做分线制工程一样去做总线工程。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
淡蓝的忧郁 发表于 2009-4-23 20:10:00

你这个问题要是解决了,记得分享一下看看是什么原因,我这边有一台DS7400xi-chi也是这个问题,其中的一个防区报警之后所有防区都报警,我现在只好旁路这个防区,检查了接线和编程都找不到问题,让我百思不得其解。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
saj110 发表于 2009-4-23 20:18:00
     这种问题碰到就头大,学习当中...不能为你解答...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
snrsb 发表于 2009-4-23 20:41:00

报警信号线,全都查过了

明天查电,姐姐的,这马上要验收了

出了这么个问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
snrsb 发表于 2009-4-24 19:23:00

我顶了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
bonze 发表于 2009-5-4 09:11:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
ghost71 发表于 2009-5-4 09:42:00
这东东还有这种事发生??????