请问lonworks总线通讯的最长距离有多少米...

[复制链接]
ScholarZ 发布于: 2009-9-3 14:57 812 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<font face="Verdana">请问lonworks总线通讯的最长距离有多少米</font>,cbus呢?
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tang0403 发表于 2009-9-3 15:47:00
lonworks总线通讯距离最大可到2700米
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gstba 发表于 2009-9-3 21:19:00
<p>看你使用的线了的&nbsp; 一般专用线 16AWG的能2300以上的</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 普通UTP-5 24AWG&nbsp; 能达到800米左右</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ScholarZ 发表于 2009-9-4 11:02:00
<p>受教,谢谢;</p>
<p>cbus总线呢,16awg和24awg的情况下</p>
[此贴子已经被作者于2009-9-4 11:04:51编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
liuyunpeng 发表于 2009-9-4 13:00:00
也想知道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
gstba 发表于 2009-9-6 00:14:00
cbus总线属于传统485总线规定的协议 1000米左右 RVSP2*1.0
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xingcong2009 发表于 2009-9-6 22:41:00
liaojie
回复 支持 反对

使用道具 举报