帮我看UPS配置是否过了?...

[复制链接]
pisus 发布于: 2009-6-24 10:21 2557 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

140平米机房,2台160KVA主机,艾默生
GNB电池,2V; 600AH

 

1152块,3组×192块×2台

支持4小时

 

电池是否太多了(码了一人多高),谁能帮我算算,是否多花钱了?


 

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tsjy2009 发表于 2009-6-24 16:14:00

你家的设备大厉害了,不知实际负载是多大,不好说。按UPS负载70%估算差不多。

.
[此贴子已经被作者于2009-6-24 16:24:58编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
pisus 发表于 2009-6-25 09:25:00

爱莫生Hipulse系列主机

机房机柜,5×8=40个

电池按单台满负荷4小时供电算。应该不是很过份吧?

没有配发电机。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
pisus 发表于 2009-6-25 09:26:00
以下是引用tsjy2009在2009-6-24 16:14:00的发言:

你家的设备大厉害了,不知实际负载是多大,不好说。按UPS负载70%估算差不多。

.
[此贴子已经被作者于2009-6-24 16:24:58编辑过]

 

满载可以按机柜内装满HP380服务器算。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zmm119 发表于 2009-6-25 09:42:00

太牛了!电信运营商吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
tsjy2009 发表于 2009-6-26 10:43:00

按每台UPS带120KVA估算,电池配置基本合理。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
shengvqq 发表于 2009-6-26 16:10:00

哇靠,,你是什么单位啊,,,这么大

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
shengvqq 发表于 2009-6-26 16:10:00
配160K,,,,,那干嘛配2V的电池咧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
tomartin 发表于 2009-7-24 15:09:00
电池一般半小时就够关机了吧?要那么久?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
l0has 发表于 2009-7-24 15:20:00
以下是引用tsjy2009在2009-6-26 10:43:00的发言:

按每台UPS带120KVA估算,电池配置基本合理。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
shen612 发表于 2009-7-29 09:06:00
挖,这么大,要花好多银子的呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
glgxcwr 发表于 2009-7-30 23:27:00

好像大了,如果算到120K的设备,机房面积肯定小,

回复 支持 反对

使用道具 举报