冷冻站供回水旁通管道口径计算??...

[复制链接]
zhigangli 发布于: 2003-8-21 09:57 1053 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有哪位高人有冷冻站供回水旁通管道口径的计算公式,恳求赐教!!!
email: heyhumlzg@eyou.com
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jandar 发表于 2003-9-3 13:54:00
一般冷冻站旁通管道的口径设计院在做暖通设计时已经定下,我们只要依据这个口径来选择旁通阀的口径就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
空空 发表于 2003-9-4 14:45:00
设计院在设计的时候,一般是凭经验,经验就是旁通管径大约是一台泵的流量!就是等于一台循环泵的管径!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
alexliu 发表于 2003-9-8 11:44:00
楼上说的有道理,如果末端全部是二通阀的话,那么旁通回路要能旁通掉一台冷水机组的水量,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
bdbd 发表于 2003-9-10 19:30:00
许多专业厂家有软件程序可以利用。可惜呀。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
alexliu 发表于 2003-9-11 09:21:00
以下是引用bdbd在2003-9-10 19:30:00的发言:
许多专业厂家有软件程序可以利用。可惜呀。。。

那些软件不能计算压差旁通阀!例如你的末端是风机盘管用的二通阀,空气处理机用的三通阀,你用什么软件算?
回复 支持 反对