我公司现维保了一项目用的安舍设备(8007/8),现有一回路报通讯故障,复位后有时报回路探测器少,负极电阻为54欧姆,正极电阻为19欧姆。正极对地电压为1.09V,负极对地电压为1.04V。请各位同行告诉解决办法,

 

 

违规在技术板块留联系方式被编辑!

[此贴子已经被陈延龙于2009-7-30 8:07:51编辑过]
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tanping119 发表于 2009-7-29 17:47:00

看看是否该回路接地?建议你用92TLOOS工具查一下回路。另外提供安舍(精灵)8000的编程、调试工具。可发在线信息与我联系解决!

[此贴子已经被作者于2009-7-31 11:39:47编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
qtk0531 发表于 2009-7-31 10:26:00

回路不接地!!昨天和其它回路互换回路板,重新上电后,6个小时又报探测器太少故障!!请指点,多谢!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tanping119 发表于 2009-7-31 11:40:00
建议你用92TLOOS工具查一下回路
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
diamondee 发表于 2009-9-5 15:00:00

探测器太少?会不会线路接错之类的,而造成重码了?

 