XXXXXX信息中心机房
工程设计方案
一、概述:
1、建设单位:
2、设计单位:
3、工程名称:
4、工程地点:
5、建筑概况:
(1)办公楼为框架结构,共16层,地下1层,地上15层,建筑高度46m,长度82m,宽度24m,机房区设在8层,使用面积163.76m2。
(2)进户电源为双路高压埋地引入地下室配电间,埋地长度为200m,经室内变压器供低压配电柜。
(3)信息中心机房电源由地下室配电柜引入,电压:380V/220V;频率:50Hz;线制:三相五线制(TN-S)。
(4)机房数据线为光纤进户。
(5)机房设备集成化较高。
(6)本机房电子信息系统所在LPZ1雷电防护区内。
(7)电子信息系统工作性质:不允许中断,一旦中断后果严重。
(8)本建筑物地域为多雷区。
二、设计、施工原则
机房建设不仅涉及建筑装饰、电气安装、计算机网络、安全防范、环境控制等多门专业技术,更需要有丰富的工程实施和管理经验。机房设计与施工的优劣,直接关系到计算机系统能否稳定可靠的运行,关系到数据及资金的安全。因此各个系统设计和施工必须按国家有关技术标准进行,同时设计风格要与业务办公区融为一体。
1、先进性和实用性原则
机房工程应采用先进成熟的技术和设备,在满足当前需求的同时,还应兼顾未来业务扩展的需要,适应高速的数据传输,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,具有良好的发展潜力,以适应未来信息技术的发展需要。
2、安全可靠性原则
机房在布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。对关键设备采用硬件备份、冗余配置等,并采用相关的软件技术提供较强的管理机制与控制手段,提高机房的安全可靠性。
3、可管理性
机房内将同时运行各种专用及办公自动化系统,具有一定的复杂性,要求在机房的设计中,必须建立一套全面、完善的机房管理和监控系统。所选用的设备要具有智能化、可管理的功能,同时采用先进的管理监控系统设备及软件,实现先进的集中管理监控,实时监控、监测整个机房的运行状况,实时灯光、音响报警,实时事件记录,简化机房管理人员的维护工作,从而为机房安全、可靠的运行提供有力的保障。
4、灵活性和可扩展性、标准化原则
机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,支持多种网络传输,具有充足的物理接口,能够根据今后的业务不断深入发展的需要,增加设备、扩大容量和提高性能。遵照国家颁布的有关标准,坚持统一规范的原则,为业务发展,设备增容奠定基础。
三、工程设计、施工依据的技术标准
1、GB50174—93 《电子计算机机房设计规范》
2、GB2887—2000 《电子计算机场地通用规范》
3、GB9361—88 《计算站场地安全要求》
4、GB6650—86 《计算机机房用活动地板技术条件》
5、GB50054-95 《低压配电设计规范》
6、SJJ21—90 《电子工业人工照明设计标准》
7、GB/T50310 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
8、B/T50314-2000 《智能建筑设计标准》
9、GB50348-2004 《安全防范工程技术规范》
10、GB50198-94 《民用闭路监控电视系统工程技术规范》
11、GB50343—2004 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
12、GB50222—95 《建筑内部装修设计防火规范》
13、GB50116-98 《火灾自动报警系统设计规范》
14、GB50263-97 《气体灭火系统施工及验收规范》
15、SJ/T30003—93 《电子计算机机房施工及验收规范》
16、GB50169-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
17、GA308-2001 《安全防范系统验收规则》
18、GB50243-97 《通风与空调工程施工及验收规范》
19、GB17859-1999 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》
20、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》
四、主要工程项目:
1、机房装饰工程
2、机房配电工程
3、防雷工程
4、机房门禁工程
5、机房区综合布线工程
6、机房区监控系统工程
7、机房区火灾报警、漏水报警工程
8、机房空气调节系统工程
五、系统设计方案
(一)各功能间主要配置
1、主机房:小型机2台,单相供电;磁盘机1台;服务器机柜2台(服务器4台);网络设备柜2台;集线柜2台;精密空调2台。
2、工作区:工作席位6席,其中1席为监控席;激光打印机1台。
3、开发区:工作席位16席;激光打印机1台。
4、配电间:进户电源主控柜1台(AP1);UPS输出控制柜1台(AP2);40KVA UPS 2台(冗余配置);电池柜4台。
(二)机房装饰工程
1、机房区总面积163.76m2,其中主机房34.73m2,工作间36.17m2,,配电间17.16m2,缓冲间12.96m2,开发室62.45m2,设计净高2.3±0.05m。
2、机房吊顶:采用Φ6镀锌吊筋、轻钢主、付龙骨,广东迪维斯牌600x600x0.8铝合金多孔吸音方板,吊顶内喷灰色防尘漆。
3、机房墙壁:采用15x500mm密度板井字龙骨,井字龙骨间距为400x400mm;12mm密度板基层,外贴吉祥牌21丝、双面、浅银灰色塑铝板,纵向间距为600mm,自然缝3mm,打黑玻璃胶。
4、机房地板:地板选用600x600x35mm全钢防静电活动地板,地板铺设高度为300mm,铺地板前地面刷防尘漆两道。
5、隔断:采用80x80mm铁不锈钢边框,1.0mm亚光不锈钢板饰面,内装12mm厚钢化玻璃砖,隔断门为无边框钢化玻璃砖地弹门,地弹簧采用皇冠牌产品。
6、通道门:近户门采用飞云牌1500*2000防盗门,其它均为玻璃砖地弹门。
7、暖气罩:采用30x40mm红松木方龙骨,龙骨间距为400x500mm,12mm密度板基层,外贴浅灰色双面塑铝板,气包格材质为钢板,氟碳漆饰面,尺寸现场确定。
8、窗帘盒采用细木工板基层,外贴吉祥牌浅灰色双面塑铝板,窗帘采用可卷动防火窗帘。窗台板为巴西黑天然理石台面。
9、顶角线:采用15x40mm 密度板基层,外贴黑色双面塑铝板。
10、踢脚线:采用15x100mm密度板基层,外贴黑色双面塑铝板。
11、靠近暖气100mm处安装铝合金防水堰。
12、所有装饰木基层刷防火涂料三遍。
(二)机房配电工程
1、(方案1)机房区配电系统双路引入,市电一路,自备发电机一路,互投互锁自动切换由机房进户电源主控柜AP1实现。
(方案2)机房区配电系统单路引入,互投互锁自动切换由地下室实现。
设计总容量100KW,三相五线制(TN-S制),电压380V/220V,频率50Hz,配电间内设机房进户电源主控柜GGD-改(AP1)一台,设UPS输出配电柜GGD-改(AP2)一台。
全部供电系统按动力系统、计算机系统(UPS)、照明系统分区分路控制,保证计算机系统供电的可靠性。
2、配电间内设40KVA UPS两台,冗余配置,提高系统供电级别,便于设备故障维护、维修,同时便于系统的容量扩充。
3、机房配电线路采用镀锌铁线槽、镀锌钢管、铸铁分线盒、自制铁皮分线盒,防静电地板下敷设,内穿ZR-BV-500阻燃塑铜线,ZR-VV221KV阻燃铠装电力电缆防静电地板下明敷,各工作点电源插排导线接入铸铁分线盒,金属软管保护,各接点锡焊,高压黑胶布包头,各部管线垫高3-5cm,要求接地良好。计算机电源点智冠插排安装在走线口地板背面。
小型机、磁盘阵列等重要设备采用双电源点供电,电缆直接接入设备接口,保证供电可靠性。
3、机房照明灯具采用雷士600x600mm(3x20W)三管嵌入式格栅灯。设计照度≥500LX。设应急工作照明,由UPS供电,每组接灯具中管,设计照度≥100LX。
照明供电线路采用铁电线管、铁皮分线盒、吊顶上敷设,内穿ZR-BV-500阻燃塑铜线,灯具与分线盒连线,金属软管保护,各接点锡焊,高压黑胶布包头,要求接地良好。
(三)防雷工程:
根据国家《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)之规定,该机房雷电防护等级应定为B级。按建筑物电子信息系统重要性和使用性质,该机房雷电防护等级应定为B级。
本机房雷电防护等级按B级设计。
1、电源防雷工程
在大楼总配电柜主控开关下端设一级防雷模块140KA-CITEL-DS150E-400一组,在防雷模块前端加装(NS125-125A)空气开关一组,作为电源防雷的一级防护。
在机房配电间进户电源主控柜主控开关下设二级防雷模块40KA-CITEL-DS44-400一组。在防雷模块前端加装(C65N-3P-40A)空气开关,当发生雷击时,防止低压系统中过压干扰。
在配电间UPS输出配电柜主控开关下端设三级防雷模块浪涌吸收保护器10KA-CITEL-DS14-400一组,在三级防雷模块前端加装(C65N-3P-20A)空气开关,当发生雷击时,对计算机系统实施过压保护。各级防雷模块接地导线长度不应大于0.5m。
2、信号防雷工程
因网络、通讯设备配置不详,信号防雷器件按实际情况实配。
3、等电位工程
在机房区地板下四周采用3×25mm铜带做“目”字形闭合式等电位连接带,与配电柜接地铜排连接,连接导线≥ZR-BV352,同时与自然接地体(同层建筑柱筋)用
≥ZR-BV352阻燃塑铜线就近做三点以上连接。机房内所有设备外壳、地板支托、配电管线、暖气管道、金属吊顶等外露金属均与等电位铜带就近连接,连接导线均采用≥62编织扁铜线。
(四)机房门禁工程
机房区采用一级门禁系统。在机房进户防盗门、工作间门和主机房门安装IC卡门禁系统,在防盗门上安装电控锁,采用进门读卡、出门按按钮方式。
1、门禁机型号:S-203X
2、系统功能
·有多路输入、输出控制。
·可外接红外报警、门磁报警、开门开关等输入控制的设备。
·在输出上有外接电话拨号器,外接报警等控制信号的输出。
·输入、输出控制的时序和逻辑关系可由用户自己操作设定。
·特别设计有个性化的音乐提示。
·开门方式多种选择:射频卡、射频卡+密码、密码。
·50余种命令只需通过硬件操作就可实现。
3、技术参数
·存储容量:射频卡模式500张、射频卡+密码模式283张、密码模式661个
·掉电数据保持时间:10年
·读写卡时间:小于0.3秒
·读写卡距离:大于100mm
·读写卡类型:EM或EM兼容射频卡
·电压:12V DC
·电流:小于300mA
·功率:小于3W
·继电器输出:1A
·环境温度:-10℃—50℃
·环境湿度:小于90%RH
·体积:87×108×35mm
·颜色:珠光黑
(五)机房区综合布线工程
根据XXXX中心机房目前的状况,办公楼预计布数据信息点250个,机房区数据信息点66个,语言信息点26个。网络布线采用美国超讯六类非屏蔽产品,语言布线采用国产TCL超五类非屏蔽产品。网络中心设在主机房,设计计算机网络采用快速以太网结构可达到100M的需求。主机房内设网络设备柜2台,集线柜2台,集线柜采用深圳图腾(2000*600*800)。机柜内安装六类非屏蔽24口模块式配线架、机架式S110 100FT配线架和1U塑料理线架。机房地板下敷设金属线槽、镀锌钢管、86铁皮分线盒、双口面板,模块卡接执行TB568B标准,金属线槽和镀锌钢管垫高3-5cm,要求接地良好。
(六)机房监控工程
1.机房视频监控系统
监控中心设在工作间监控席。
(1)系统配置
前端设备:
系统前端设彩色半球摄像机(SONY SSC-CD43VP )4只(见图)。
主要性能参数
1/4"彩色CCD芯片,PAL制式,像素752*582,水平清晰度:480TVL,最低照度:0.08Lux AC220V转DC12V 带自动镜头3.0-8.0mm。
后端设备:
4路数字式硬盘录像机(DV4008HC)1台。
工控机箱,P4 2.4G、512M内存、128M显存、3块160G硬盘、100M网卡。
17寸纯平显示器1台 (三星788DF)
开关电源1台 (DC12V 8A)
系统传输部分:
系统传输部分全部采用有线传输方式,所有线缆均应穿镀锌管暗敷。线缆敷设时应符合下列要求:线缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍;电源线与信号线、控制线分开敷设;电缆长度逐盘核对,无电缆的接续;墙壁电缆的敷设,采用卡子方式;墙壁电缆沿墙角转弯时,应在墙角处设转角墙担;电缆卡子的间距在水平路径上宜为0.6m,在垂直路径上宜为1m;敷设管道线之前,管孔内预设一根镀锌铁线;穿放电缆时宜涂抹黄油或滑石粉;进入管孔的电缆应保持平直。
(2)主要性能特点
前端通过4个摄像机视频信号传输到主控席,4路数字式硬盘录像机通过H.264压缩方式,将视频信号压缩存放到硬盘,每天录制24小时,设计可存放一个月,4路硬盘录像机内配100M网卡与局域网相连,通过局域可进行网络分控。
系统采用目前世界上先进的CCD图像采集技术,实时监控所有现场图像,防患于未然。
采用标准的工业电视系统结构,方便灵活,便于系统扩展。
系统操作简单直观,使用方便;安装、调试、维护简单方便,易于更换及检修;整个系统性能稳定,使用可靠。
2、空调及UPS的监控
利用设备供应商提供的监控软件,通过232转485接口引到监控席计算机,对空调的环境参数及UPS的工作参数进行监控。
(七)机房区火灾报警、漏水报警工程
1、在主机房和操作间吊顶下安装烟感报警探头10支,并联网引至监控席,在监控席设中央控制器1台,当发生火灾时发出声光报警。
2、机房区灭火采用手提式CO2灭火器(甲方自备)。
3、在机房区地板下靠近暖气处安装漏水报警器5支,并联网引至监控席,在监控席设中央控制器1台,当漏水时发出声光报警。
(八)机房空气调节系统工程
1、在主机房设艾默生P1030机房专用空调机2台。经防静电地板下、铝合金吊顶板上、静压风库送回风,送风方式采用下送上回。通过合理配置地板风口器、棚面铝合金风口器的数量和位置对各功能间进行配风,实现机房区的送风均匀,以保证机房区的温湿度。
机房区环境空气设计参数(GB/T2887-2000A级)
夏季温度 |
23 ± 2℃ |
冬季温度 |
20 ± 2± |
夏季湿度 |
45± 65% |
冬季湿度 |
45 ± 65% |
2、在机房内安装一台艾默生配套新风处理机,风量为1000m3/h,各工作间通过新风管道送风。进风口接入新风井,送风口接入空调机风口混风后送入机房区各功能间,减小新风与室温的温差,加大空调风压,以保证机房区空气循环良好,和机房区的微正压环境,提高机房的洁净度。(参考项目)
个人认为,清晰简洁,比起那些长篇大论,要好多了。
各位低胸(弟兄)有什么看法。欢迎一起讨论交流。
[此贴子已经被陈延龙于2009-4-14 10:04:52编辑过]
|