我现在有个光端机带一路开光量的,可是不知道怎么接,客户想要在控制中心一按按钮,值班室的电铃就响了,不知道怎么接,请高手指点一下???
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
aien 发表于 2009-7-5 07:20:00
怎么没有朋友帮忙呀~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zj1478 发表于 2009-7-5 08:22:00

那要看这路开关是继电器输出的还是三极管输出.绝大多数产品是继电器输出,带载能力强、可以直接接220VAC,但也不排除有些另类的厂家做的“有个性的产品”。

最好看看规格书

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dbkdz 发表于 2009-7-5 20:52:00
我有开关转换盒子,可以联系我的。QQ 465496627,可以输出6A的电流开关