[讨论]机房空调的问题...

[复制链接]
sunp3450 发布于: 2009-12-16 15:21 2689 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新建的一个机房大约200平米左右,服务器20多台,交换机和路由器加一起能有十几台,还有一个UPS,温度想控制在22-25度左右,要安装一个什么样的空调?

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
机房效果图2009 发表于 2009-12-16 17:31:00
精密空调!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
真的 发表于 2009-12-21 23:05:00
一个普通机房精密怕是搞不定吧,UPS也和服务器在一个机房哦,你可以根据你的服务器、交换机的功耗估算出散热量,进而得出需要的制冷量,你这个情况估计得用2-3台吧,因为机房面积也要考虑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hkwws 发表于 2010-1-4 11:29:00

只30平方的机房要什么样的空调?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
md3230335 发表于 2010-1-4 13:50:00
30平方的面积准备两台就可以了,其中一台为备用空调。