按照标准,对于整个网络我们主要考虑以下几种标定:数据中心内的每一根电缆、光缆、配线设备、端接点、接地装置、敷设管线。
我们再来看标签的具体表述形式是如何规范的,具体的定义格式:
(1)机柜/机架标识
例如:数据中心第三层的AJ05地板网络的机柜标为:3AJ05(如图5所示)。
标识符的格式为:nnXXYY,nn=楼层号,XX=地板网格列号,YY=地板网格行号。
图5
(2)线缆和跳线标识
连接的线缆上需要在两端都贴上标签标注其远端和近端的地址。线缆和跳线的管理标识:p1n/p2n;p1n=近端机架或机柜、配线架次序和指定的端口;p2n=远端机架或机柜、配线架次序和指定的端口。
例如,图6中显示的连接到配线架第一个位置的线缆可以包含下列标签:AJ05-A01/AQ03-B01。并且在柜子AQ03里的相同的线缆将包含下列标签:AQ03-B01/AJ05-A01。
图6
(3)配线架标识
◆ 配线架的标识,配线架的编号方法应当包括机架和机柜的编号和该配线架在机架和机柜中的位置来标示。
◆ 配线架端口的标识,比如,在机柜3AJ05中的第二个配线架2的第四个端口可以被命名为3AJ05-B04。
格式:nnXXYY-A-mmm,nn=楼层号,XX=地板网格列号,YY=地板网格行号,A=配线架号(A-Z,从上至下),mmm=线对/芯纤/端口号。
◆ 配线架连通性的标识,配线架连通性管理标识:p1 to p2,其中,p1=近端机架或机柜、配线架次序和端口数字;p2=远端机架或机柜、配线架次序和端口数字(如图7所示)。
图7
(4)资产和设备标识
资产和设备标识,通过标签的方式来具体规定设备或资产的位置及负责人等。
最后,对于大于5000点的网络贝迪建议使用必要的电子化的网络文档管理软件,比如贝迪公司提供的NetDoc,它可以帮助客户更好地控制他们的网络,以便能够进行移动、添加、改变更快、更容易;减少停机时间,增加信息存储,极大地缩短查找和解决问题所需的时间。
标签/标识在在网络中的应用和规范格式,以及相关的设备及要求,相信一定会有人皱眉头,“这么多的规定,不知道如何入手”,为了方便网管或施工人员的选择,和节省时间,在最后给出三个范例,针对于500点以下,1000点、5000点以上的网络标识的选择和相关的设备的配置如表1、2、3所示。
表1
表2
表3
以上的图表都发不出来,有需要完整资料请QQ:18778842
[此贴子已经被作者于2009-11-20 8:39:06编辑过]
|