<p>首先要去除逻辑中的错误和不必要的麻烦.第一号冷却塔的碟阀不要去关闭,保持永远打开.</p>
<p>系统启动,根据冷却塔出水温度决定是否开启第一号水塔的风机,如果水温太低就不要开风机了.超过设定温度0.5c开第二号冷却塔水阀,收到二号水阀状态就开二号风机.依此开到最后一个水塔阀门和风机,条件是系统启动时才有效,这样就把整个冷却塔系统从繁杂的逻辑程序中分出来了.</p>
<p> </p>
<p>冷冻机,冷却泵,冷冻泵都要保持最小负荷时有一台在运行,直到系统关停时才能关闭.根据设定负荷与实际负荷对比,有一定差别时投入下一台.</p>
<p> </p>
<p>特别注意要先开泵,后开阀,先关阀,后关泵,才能保正运行的机器水流稳定.不会因为水流波动而引起冷冻机缺水报警.</p>
<p> </p>
<p>你思考一下,如果一组水泵和一组冷冻机在运行,水流是稳定的,你要开下一台,在水泵没起来前,打开了下一台冷冻机的水阀,将第一台的水流分流到下一台,必定引起第一台缺水报警而停机.</p>
<p> </p>
<p>不要按设计院的逻辑去写,因为设计院的人是错的,按照他门的须序写出来的程序并不能用.</p>