[讨论]关于强弱电管和插座距离的问题...

[复制链接]
vavic 发布于: 2009-2-23 21:53 1664 次浏览 26 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>最近接下了一个弱电安装工程,土建方已经提前预埋好了强电管和弱电管。强弱电全部室内暗埋。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>现状是:</p>
<p>1.强电采用PVC管和PVC底盒;</p>
<p>2.弱电采用镀锌铁管和铁盒;</p>
<p>3.强电管和弱电管全都是挨着的;</p>
<p>4.强电底盒离地60CM,正下方的弱电底盒离地30CM。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>大家觉得有问题吗?欢迎讨论。</p>
回复

使用道具 举报

已有26人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
天叶 发表于 2009-2-24 08:56:00
<em><font color="#003300" size="5">强电与弱电均采用PVC管和PVC底盒,强电与弱电底盒之间的间距为20CM,强电与弱电均采用镀锌铁管与铁盒,强电与弱电底盒之间的间距为15CM</font></em>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ruanjian38 发表于 2009-2-24 11:40:00
看了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
小武藏 发表于 2009-2-24 16:06:00
<p>强电管和弱电管是紧挨着的??</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;中间距离超不过20CM??? </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
vavic 发表于 2009-2-24 22:29:00
<p>强电管和弱电管是紧挨着的,这个有没有问题?会不会产生干扰?请教天叶</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sqtv 发表于 2009-2-25 09:25:00
长见识了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
blue303303 发表于 2009-2-25 10:24:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
vavic 发表于 2009-2-26 01:32:00
<p>强电管与弱电管挨得太近,会不会有影响(问题)?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
alansic 发表于 2009-2-26 09:30:00
<p>30,30 就行!!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yongho 发表于 2009-2-26 13:53:00
长见识
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
MicroKiss 发表于 2009-2-26 14:00:00
<p>如果强电和弱电线路要挨着走 最好都穿金属线管 然后线管的接地要做好</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zrml8899 发表于 2009-2-26 17:33:00
学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
sandy0000 发表于 2009-3-4 08:58:00
<div id="textstyle_13" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">学习了。 </div><br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
shangbin44 发表于 2009-3-4 09:16:00
&nbsp;有干扰 <br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
skyp3076 发表于 2009-3-4 10:15:00
<p>学习,学习~</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
joshon 发表于 2009-3-4 10:32:00
有干扰,但影响多大?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
duoluo123578 发表于 2009-3-25 14:38:00
路过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
WPAAA 发表于 2009-3-25 21:38:00
不错,顶下先
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
rosand 发表于 2009-3-26 10:13:00
屏蔽线就不会
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
dragong 发表于 2009-3-26 11:58:00
<p>一般来说 应该改规定不允许紧挨并排走吧!我们要求施工方必须距离20公分以上!!</p>